ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ 50,00 Χ 26,00 Μ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΤΙ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝ ''ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΕΙ'' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ 10 Μ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ 26 Μ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΚΤΛ. ? ''ΔΟΥΛΕΥΕΙ'' ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η' ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ? ΚΑΘΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΕΚΤΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ.

Δημοσιεύτηκε

μια προχειρη απαντηση ειναι να τρυπησεις τις υπαρχουσες πεδ/κους οπου χρειαζεται,τοποθετηση νεων οπλισμων,γεμισμα με ρητινη κ.τ.λ

τωρα αν θα δουλεψει...?!αν κανεις βαθιες τρυπες,μεγαλωσεις λιγο τις πεδιλοδοκους κανωντας τις καινουριες πιο φαδιες,τις υπεροπλισεις...τι να σου πω?βαλε και καθετα βλητρα πανω απο τις υπαρχουσες πεδ/κους και ριξε λιγο σκυροδεμα απο πανω να δεσουν.(ελενξε και τις αντιδρασεις του μεταλλικου κτιριου στην βαση να δεις που υπαρχει μεγαλη ροπη ωστε να δωσεις περισσοτερο προσοχη.)παντως το να τρυπησεις το σκυροδεμα ειναι πολυ δυσκολο και ειδικα για τοσα σιδερα...το ενδεχομενο να μπει ενα "σφυρι" να γκρεμισει την υπαρχουσα θεμελιωση δεν ειναι πιθανο?ισως να ειναι πιο απλο απο ολα αυτα...

Δημοσιεύτηκε

Στο http://www.oasp.gr υπάρχει ένα εγχειρίδιο για επέμβάσεις σε σκυροδέματα, λέγεται 'Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε κτίρια ' το οποίο εχει αρκετές πληροφορίες και μεθόδους επεμβάσεων, πιθανώς να σε βοηθήσει.

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα και καλώς ήρθες στο forum d28xr.

Θα σε παρακαλούσα μόνο να μη γράφεις με κεφαλαία γιατί είναι δυσανάγνωστα.

Ρίξε μια ματιά στους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

 

Βασική προϋπόθεση για να δουλέψει σωστά η θεμελίωση είναι να γίνει καλή σύνδεση παλιού και νέου σκυροδέματος και οπλισμών.

Ικανό μήκος αγκυρίων και βλήτρων, ρητίνες που ανέφερες και σωστή εφαρμογή τους κλπ.

Δημοσιεύτηκε

συμφωνώ με τον Νικ αλλά ίσως να μην πρέπει να μεγαλώσεις τις νέες πεδ/κους γιατί θα υπάρξει διαφορά δυσκαμψίας με τις παλιές και ίσως να έχεις και διαφορικές καθιζήσεις, ότι χειρότερο για την διεπιφάνεια που θα ενωθουν.

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστω για τις συμβουλες.Θα ηθελα επισης να ρωτησω το εξης :Επειδη με το να μετακινησω την μια πλευρα της θεμελιωσης ( κατασκευαζοντας νεα πεδιλοδοκο στην σωστη θεση) καποιες κολωνες του μεταλλικου κτιριου στην νεα πεδιλοδοκο ( 5 απο τις 10 βασικες, οι οποιες με τις 10 αντιδιαμετρικες τους συνιστουν τα ζευκτα του κτιριου) ΄'πέφτουν'' πανω στις υπαρχουσες εσωτερικες πεδιλοδοκους, τι θα μπορουσα να κανω όσον αφορα τα αγκυρια των μεταλ. στυλων αυτων? Αν αλλαξω την διαταξη τους σε αυτες τις 5 κολωνες ώστε να μην χρειστει να χαλασω τα υφισταμενα μπετα των δοκων , τι αλλαζει στην στατικοτητα του κτιριου? Ευχαριστω προκαταβολικα

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.