ge Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 10:28 μμ Καλησπέρα ! Στο Π.Δ. 41/18 Γενικές Διατάξεις Αρθρο 6.5 αναφερει οτι "Όλα τα κουφώματα (εκτός των εξωτερικών) σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, με δεί- κτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο μειούμενο κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών." 6.6.2. Απαιτήσεις για εσωτερικά κλιμακοστάσια Όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να περιβάλλονται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης ως εξής: α) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί 4 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών β) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών. και στο εγκύκλιο1 10-05-2019 στο Αρθρο 6 "Πυροδιαμερισματοποίηση: Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, πλην των φερόντων δομικών στοιχείων,εφόσον αποτελούν τμήματα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (π.χ εξωτερικοί τοίχοι, κουφώματα,στέγες, κ.λ.π) εφαρμόζουν τον κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης του πίνακα 15 αναλόγως της απόστασης από όρια οικοπέδου – γηπέδου ή όμορα κτίρια." - Η απορία μου είναι εάν σε πολυκατοικία με > 6 ορόφους με πυρ/μενο κλιμακοστάσιο - λόγο υπέρβασης όδευσης διαφυγής (>18μ) -μια τελική έξοδος και μια πλευρά του κλιμ/σιου εξωτερικός τοιχός , σημαίνει οτι τα παράθυρα προς το εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι Δ.Π. 90 λεπτών ; Χαρά που θα κάνει ο ιδιοκτήτης ......!
maneni Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 07:47 πμ Εφοσον τα κουφώματα βρίσκονται σε εξωτερικό τοίχο τότε πρέπει να έχουν το ΔΠ του τοίχου. Σε ποια εγκύκλιο1 αναφέρεσε?
ge Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 08:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 08:24 πμ Αυτό ισχεί και για τα διαμερίσματα που λόγο μικρής απόστασης απο τα πλαϊνά πρέπει να έχουν ΔΠ 90 λεπτά στους τοίχους; (βάσει πίνακα 15) . Αρα κουφώματα στα διαμερίσματα με Δ.Π. 60 λεπτά . Η επειδή δεν θεωρώ τα διαμερίσματα πυροδιαμέρισμα δεν ισχεί για τα κουφώματα η απαίτηση βάσει του `Αρθρο 6.5 του Π.Δ.41/18 Συννημένα έχετε το εγκύκλιο. Ευχαριστώ ! εγκυκλιος_1_ ΠΔ 41_18_ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ.pdf
skidoo23 Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 08:51 πμ Κοίτα τον πίνακα 15 , ανάλογα με την απόσταση απο το απέναντι κτήριο μειώνεται ή και μηδενίζεται ο ΔΠ.
ge Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:06 πμ Tο θέμα μου είναι τα κουφώματα των διαμερισμάτων ,σίγουρα οι τοίχοι βάσει πίνακα 15 πρέπει να έχουν Δ.Π. 90min . Η απόσταση απο απέναντι κτίριο 3-5 μ και ποσοστό ανοιγμάτων <50% (27% και 42% αντίστοιχα)
ge Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:19 πμ Τα κουφώματα διαμερισμάτων τελικά πυράντοχα ή όχι ;🤯🤔
skidoo23 Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:36 πμ (edited) Δεν υπάρχει απαίτηση γενικά Στο δικό σου παράδειγμα εχεις ποσοστό ανοιγμάτων <25% και οχι 50% (για κουφώματα χωρις πυραντίσταση) Edited June 20, 2019 at 09:38 πμ by skidoo23
ge Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 09:56 πμ skidoo 25< 27% , 42% < 50 αυτό σημαίνει οτι τα κουφώματα σε αυτούς τους τοίχους πρέπει να είναι με πυραντίσταση ....έτσι ; 🙄 Θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό < 25% για να μην έχει απαίτηση ; Αυτή είναι η λογική ; Αμα διαβασες πιο πανω στο αρθρο 6.5 πδ 41/18 εξερει τα εξωτερικα κουφωματα ενω στο αρθρο 6 της εγκυκλιου τα περιλαμβανει οταν ειναι πυροδιαμερισμα π.χ. πυρ/μενο κλιμακοστασιο .Στα διαμερισματα οπως ειναι το δικο μου παραδειγμα που δεν ειναι πυροδιαμερισμα αλλα εχω ανοιγματα > 25% της εξωτερικης επιφανειας .....τι κανω ; εφαρμοζω αντιστοιχα Δ.Π. στα κουφωματα;
maneni Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 02:27 μμ ge δεν καταλαβαινω ποια ειναι η απορια σου και σου εχει δωθεί ήδη η απάντηση. ίσως έχεις μπερδευτεί αφού μπερδεύεις πυροδιαμέρισμα με εξωτερικό τοίχο. Ο εξ. τοίχος μπορεί να είναι μέρος πυροδιαμερίσματος αλλά οι απαιτήσεις για τους εξ τοίχους σε ΔΠ και επιφάνεια ανοιγμάτων (ταυτόχρονα) αναφέρονται στον πιν 15.
ge Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 05:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 05:53 μμ Η απορία μου είναι τα κουφώματα όχι οι τοίχοι. Αλλά μαλλον η απαντήση είναι : 9 ώρες πριν, maneni said: Εφοσον τα κουφώματα βρίσκονται σε εξωτερικό τοίχο τότε πρέπει να έχουν το ΔΠ του τοίχου. και μάλλον το έκαψα λίγο 😜!!!!! Πρέπει να κανονίσω να ξεκουραστω ........!!! Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας κούρασα και σας .
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα