iovo Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 11:26 πμ Έχω ένα υφιστάμενο κτήριο από μεικτό σύστημα (φέρουσα τοιχοποιϊα και σκυρόδεμα) κατασκευασμένο το 1994. Συγκεκριμένα το 2όροφο κτήριο έχει κάτοψη 11χ14 μ περίπου, στην περίμετρο έχει μπατική τοιχοποιϊα ενώ στο εσωτερικό η κάτοψη χωρίζεται σε 4 πλάκες ο/σ με 1 κεντρικό υποστύλωμα και τέσσερις δοκούς που εδράζονται επάνω στην τοιχοποιία με φωλιές. Περίπου στο μέσο του μήκους 14μ και στο όριο με την τοιχοποιϊα υπάρχει οπή στην πλάκα 2.50 χ3.00 για την ξύλινη σκάλα. Το ζητούμενο είναι η πλήρωση της οπής ώστε να μεταφερθεί η σκάλα σε άλλο σημείο. Το κατασκευαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το "δέσιμο" της νέας πλάκας με την τοιχοποιϊα (διάζωμα προφανώς σε αυτό το ύψος). Καθώς στην υπόλοιπη περίμετρο θα γίνει μερική καθαίρεση της πλάκας και των δοκών ώστε να περαστεί νέος οπλισμός (ενδεχομένως και με χρήση ανθρακονημάτων), στο όριο με την τοιχοποιϊα βλέπω ώς μόνη λύση την διάνοιξη οπών και αγκύρωση του οπλισμού με ρητίνες. Ποιά είναι η άποψή σας?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 11:53 πμ Μπορείς να αφαιρέσεις κάποιους λίθους και να περάσεις κάποιο οπλισμό της πλάκας μέσα στην τοιχοποιία? Νομίζω πως είναι αρκετό για ένα απλό κλείσιμο τρύπας. Γιατί στην υπόλοιπη περίμετρο μελετάς και πιθανή χρήση ανθρακονημάτων?
iovo Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 07:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 07:05 μμ Όχι, τα ανθρακονήματα τα σκέφτομαι μόνο για ενίσχυση των δοκών ή των υποστυλωμάτων αν χρειαστεί.
camelot Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2009 at 07:24 μμ To διάζωμα στην πλευρά της φέρουσας τοιχοποιίας για τη στήριξη της πλάκας της οπής δεν θα είναι δύσκολο να το κατασκευάσεις? Αυτό εννοείς? Μήπως είναι προτιμότερο αυτό που αναφέρεις και που λέει και ο Άρης: διάνοιξη οπών (χωρίς απαραίτητα αφαίρεση τούβλων) στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία στο ύψος της πλάκας και αγκύρωση των σιδήρων της πρόσθετης πλάκας με ενισχυμένη ρητίνη. Στις τρεις άλλες πλευρές όπως ακριβώς περιγράφεις. Άλλωστε η οπή σου είναι 2,50Χ3.00 δεν πρέπει να σε ανησυχεί.
iovo Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 11:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 11:08 πμ Ναι camelot, αυτό σκέφτομαι, αν έχει διάζωμα στο ύψος της πλάκας αλλά στην "πλάτη" του κλιμακοστασίου δεν θα έω πρόβλημα θα ανοίξω οπές με ρητίνη και οκ. Φυσικά θα κάνω μια παραμετρική ανάλυση με τριέερειστη και τετραέρειστη παραδοχή της πλάκας. Αν όμως δεν έχει ...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 12:58 μμ Και διάζωμα- σενάζ να μην έχει, εσύ μπορείς να κατασκευάσεις ένα.
iovo Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 03:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 03:14 μμ Θα πρέπει όμως τότε να κάνω και διατάραξη της τοιχοποϊίας. Δηλαδή να αφαιρέσω την υπερκείμενη τοιχοποιϊα να βάλω το σενάζ και να την ξαναχτίσω ή να υποστυλώσω να ανοίξω οπή και να καλουπώσω ένα σενάζ την θέση του.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 04:24 μμ όχι αν και πιστεύω πως δεν χρειάζεται σεναζ σε τέτοιο μήκος μπορείς να κάνεις το εξής. Σκάψιμο κατά μήκος της τοιχοποιίας όσο μπορείς (μην σου πέσει στο κεφάλι) και τοπικά σε 1-2 σημεία (μέγιστο για αυτό το μήκος) δημιουργείς και 2 φωλιές. Τοποθετείς κατάλληλο οπλισμός φωλιάς και μετά σιδερώνεις ένα σενάζ στο οποίο αγκυρώνονται τα σίδερα των φωλεών. Σιδερώνεις και την νεα πλάκα την οποία ματίζεις και με την υπόλοιπη εφόσον έχεις σπάσει από την υφιστάμενη όσο σκυρόδεμα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν τα σίδερα της. Σκυροδέτηση και τέλος
iovo Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 06:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2009 at 06:33 μμ Ωραίος Άρη ευχαριστώ. Υπάρχει και μια άλλη λύση που σκέφτομαι. Θα επανέλθω άυριο με κατάλληλα σχέδια.
ppetros Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 05:40 μμ ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ said: όχιαν και πιστεύω πως δεν χρειάζεται σεναζ σε τέτοιο μήκος μπορείς να κάνεις το εξής. Σκάψιμο κατά μήκος της τοιχοποιίας όσο μπορείς (μην σου πέσει στο κεφάλι) και τοπικά σε 1-2 σημεία (μέγιστο για αυτό το μήκος) δημιουργείς και 2 φωλιές. Τοποθετείς κατάλληλο οπλισμός φωλιάς και μετά σιδερώνεις ένα σενάζ στο οποίο αγκυρώνονται τα σίδερα των φωλεών. Σιδερώνεις και την νεα πλάκα την οποία ματίζεις και με την υπόλοιπη εφόσον έχεις σπάσει από την υφιστάμενη όσο σκυρόδεμα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν τα σίδερα της. Σκυροδέτηση και τέλος +1. Τα νέα σίδερα με τα παλιά μπορείς να τα συγκολλήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.