iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Έχω ένα υφιστάμενο κτήριο από μεικτό σύστημα (φέρουσα τοιχοποιϊα και σκυρόδεμα) κατασκευασμένο το 1994. Συγκεκριμένα το 2όροφο κτήριο έχει κάτοψη 11χ14 μ περίπου, στην περίμετρο έχει μπατική τοιχοποιϊα ενώ στο εσωτερικό η κάτοψη χωρίζεται σε 4 πλάκες ο/σ με 1 κεντρικό υποστύλωμα και τέσσερις δοκούς που εδράζονται επάνω στην τοιχοποιία με φωλιές. Περίπου στο μέσο του μήκους 14μ και στο όριο με την τοιχοποιϊα υπάρχει οπή στην πλάκα 2.50 χ3.00 για την ξύλινη σκάλα. Το ζητούμενο είναι η πλήρωση της οπής ώστε να μεταφερθεί η σκάλα σε άλλο σημείο. Το κατασκευαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το "δέσιμο" της νέας πλάκας με την τοιχοποιϊα (διάζωμα προφανώς σε αυτό το ύψος). Καθώς στην υπόλοιπη περίμετρο θα γίνει μερική καθαίρεση της πλάκας και των δοκών ώστε να περαστεί νέος οπλισμός (ενδεχομένως και με χρήση ανθρακονημάτων), στο όριο με την τοιχοποιϊα βλέπω ώς μόνη λύση την διάνοιξη οπών και αγκύρωση του οπλισμού με ρητίνες. Ποιά είναι η άποψή σας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Μπορείς να αφαιρέσεις κάποιους λίθους και να περάσεις κάποιο οπλισμό της πλάκας μέσα στην τοιχοποιία? Νομίζω πως είναι αρκετό για ένα απλό κλείσιμο τρύπας. Γιατί στην υπόλοιπη περίμετρο μελετάς και πιθανή χρήση ανθρακονημάτων? Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Όχι, τα ανθρακονήματα τα σκέφτομαι μόνο για ενίσχυση των δοκών ή των υποστυλωμάτων αν χρειαστεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
camelot Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2009 To διάζωμα στην πλευρά της φέρουσας τοιχοποιίας για τη στήριξη της πλάκας της οπής δεν θα είναι δύσκολο να το κατασκευάσεις? Αυτό εννοείς? Μήπως είναι προτιμότερο αυτό που αναφέρεις και που λέει και ο Άρης: διάνοιξη οπών (χωρίς απαραίτητα αφαίρεση τούβλων) στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία στο ύψος της πλάκας και αγκύρωση των σιδήρων της πρόσθετης πλάκας με ενισχυμένη ρητίνη. Στις τρεις άλλες πλευρές όπως ακριβώς περιγράφεις. Άλλωστε η οπή σου είναι 2,50Χ3.00 δεν πρέπει να σε ανησυχεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Ναι camelot, αυτό σκέφτομαι, αν έχει διάζωμα στο ύψος της πλάκας αλλά στην "πλάτη" του κλιμακοστασίου δεν θα έω πρόβλημα θα ανοίξω οπές με ρητίνη και οκ. Φυσικά θα κάνω μια παραμετρική ανάλυση με τριέερειστη και τετραέρειστη παραδοχή της πλάκας. Αν όμως δεν έχει ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Και διάζωμα- σενάζ να μην έχει, εσύ μπορείς να κατασκευάσεις ένα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Θα πρέπει όμως τότε να κάνω και διατάραξη της τοιχοποϊίας. Δηλαδή να αφαιρέσω την υπερκείμενη τοιχοποιϊα να βάλω το σενάζ και να την ξαναχτίσω ή να υποστυλώσω να ανοίξω οπή και να καλουπώσω ένα σενάζ την θέση του. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 όχι αν και πιστεύω πως δεν χρειάζεται σεναζ σε τέτοιο μήκος μπορείς να κάνεις το εξής. Σκάψιμο κατά μήκος της τοιχοποιίας όσο μπορείς (μην σου πέσει στο κεφάλι) και τοπικά σε 1-2 σημεία (μέγιστο για αυτό το μήκος) δημιουργείς και 2 φωλιές. Τοποθετείς κατάλληλο οπλισμός φωλιάς και μετά σιδερώνεις ένα σενάζ στο οποίο αγκυρώνονται τα σίδερα των φωλεών. Σιδερώνεις και την νεα πλάκα την οποία ματίζεις και με την υπόλοιπη εφόσον έχεις σπάσει από την υφιστάμενη όσο σκυρόδεμα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν τα σίδερα της. Σκυροδέτηση και τέλος Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Ωραίος Άρη ευχαριστώ. Υπάρχει και μια άλλη λύση που σκέφτομαι. Θα επανέλθω άυριο με κατάλληλα σχέδια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppetros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2009 όχιαν και πιστεύω πως δεν χρειάζεται σεναζ σε τέτοιο μήκος μπορείς να κάνεις το εξής. Σκάψιμο κατά μήκος της τοιχοποιίας όσο μπορείς (μην σου πέσει στο κεφάλι) και τοπικά σε 1-2 σημεία (μέγιστο για αυτό το μήκος) δημιουργείς και 2 φωλιές. Τοποθετείς κατάλληλο οπλισμός φωλιάς και μετά σιδερώνεις ένα σενάζ στο οποίο αγκυρώνονται τα σίδερα των φωλεών. Σιδερώνεις και την νεα πλάκα την οποία ματίζεις και με την υπόλοιπη εφόσον έχεις σπάσει από την υφιστάμενη όσο σκυρόδεμα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν τα σίδερα της. Σκυροδέτηση και τέλος +1. Τα νέα σίδερα με τα παλιά μπορείς να τα συγκολλήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα