Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπολογισμός φορτίων ανέμου κατά EC1 - Προβλήματα και απορίες


 
george24

Recommended Posts

Ναι ρε φιλε..

Εκει θα τα χαλασουμε..

Εγω ανεμο και το αναλογο ποσοστο φυσικα..

20*24=480τμ...

Καλα ειναι...

θα βγαλλει κανα 2000Ε αμοιβη... :smile:

Link to comment
Share on other sites

Ααα , στο εμβαδό αναφερόσουν ! Νόμιζα πως μίλαγες για τα ανοίγματα ! Καλώς , βλέπω θα κάνουμε καλές κονόμες ! Βέβαια δουλειές δε βλέπω ...

 

Εχω μερικές ερωτήσεις ακόμα , αλλά θα τις αφήσω για αύριο , έτσι για να κάνουμε και κανένα διάλειμα !

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόοοον , σήμερα θα μπούμε στα ενδώτερα του κτιρίου και θα ασχοληθούμε με τις εσωτερικές πιέσεις . Φύγαμε :

 

Α) Ερώτησις νούμερο ένα : Πρέπει να λαμβάνεται Cpi για κάθε ζώνη , έτσι δεν είναι ;

 

 

Β) Στην 7.2.9 αναφέρεται “Ο συντελεστής εσωτερικής πίεσης, Cpi εξαρτάται από το μέγεθος και την κατανομή των ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του κτιρίου.”

Σε κτίρια χωρίς δεσπόζουσα πλευρά ο συντελεστής εσωτερικής πίεσης Cpi λαμβάνεται από ένα πίνακα , σε συνάρτηση με το λόγο h / d (ύψος , βάθος κτιρίου) και το ποσοστό ανοιγμάτω μ = Α1 / Α2 , όπου :

ΣΑ1 : Σύνολο επιφάνειας ανοιγμάτων στα οποία Cpe ≤ 0

ΣΑ2 : Σύνολο επιφάνειας όλων των ανοιγμάτων

Βλέπω δηλαδή ότι μιλάει για σύνολα επιφανειών . Συμπεραίνω λοιπόν ότι ο συντελεστής μ δεν λαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε διεύθυνση του ανέμου (θ = 0º , θ = 90º) , έτσι δεν είναι ; Υπολογίζεται δηλαδή μια φορά με τα ανοίγματα και τις επιφάνειες όλου του κτιριου , σωστά ;

 

 

Γ) Πάμε τώρα να δούμε και την περίπτωση κτιρίων με δεσπόζουσα πλευρά . Λέει λοιπόν ο ευρωκώδιξ : “Η πλευρά ενός κτιρίου θα πρέπει να θεωρείται δεσπόζουσα όταν η επιφάνεια των ανοιγμάτων της είναι τουλάχιστον διπλάσια της επιφάνειας των ανοιγμάτων και σημείων διαρροής στις υπόλοιπες πλευρές του θεωρούμενου κτιρίου.” . Μα αυτό σημαίνει πως (σχεδόν) πάντα θα υπάρχει κτίριο με δεσπόζουσα πλευρά . Ακόμα και σε κτίριο που έχει μόνο ένα παραθυράκι σε μόνο μία πλευρά , αυτή πλευρά θα είναι δεσπόζουσα ! Μάλλον κάποιο λάθος κάνω ...

 

 

Δ) Πάμε παρακάτω :

Πάλι σε κτίρια με δεσπόζουσα πλευρά :

Οι εσωτερικές πιέσεις υπολογίζονται με τους τύπους : Cpi = 0,75 Cpe ή Cpi = 0,90 Cpe . Οπότε σε κτίρια με δεσπόζουσα πλευρά τα Cpi θα έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο με τα Cpe . Σωστά ; Δεν το νομίζω όμως διότι έτσι οδηγούμαστε σε διπλασιασμό της συνολικής πίεσης ...

 

 

Ε) Και τέλος :

Πάλι σε κτίρια με δεσπόζουσα πλευρά :

Λέει ο αγαπητός μας ευρωκώδιξ :

“(5) Σε κτίριο με μια δεσπόζουσα πλευρά, η εσωτερική πίεση θα λαμβάνεται σαν ένα κλάσμα της εξωτερικής πίεσης στα ανοίγματα της δεσπόζουσας πλευράς. Θα χρησιμοποιούνται οι τιμές που δίνονται από τις Εξισώσεις ….”

Συγνώμη που ρωτάω κάτι που μάλλον θα αποδειχθεί χαζό , αλλά γιατί ξαφνικά μιλάει για Cpe των ανοιγμάτων ; Πρέπει δηλαδή να υπολογίσουμε και ξεχωριστά Cpe στα ανοίγματα ; .......

 

 

Συμπλήρωση :

 

Ζ) Και μία επιπλέον ερώτηση :

Ως ύψος αναφοράς Zi για τις εσωτερικές πιέσεις λαμβάνεται μία ενιαία τιμή Zi , η οποία επιλέγεται ως η μέγιστη των Ze (και μάλιστα αν το κατάλαβα καλά , λαμβάνονται υπόψη προς επιλογή μόνο τα Ze των πλευρών που έχουν ανοίγματα) . Σωστά ;

Link to comment
Share on other sites

Σε ένα ανοικτό οριζόντιο υπόστεγο ο ΕC δίνει τοπικούς συντ. για τον υπολογισμό των τοπικών πιέσεων ανέμου και ολικούς συντ. για τον υπολογισμό των συνισταμένων δυνάμεων.

Έχω μια απορία:

Με τις τοπικές πιέσεις διαστασιολογώ φερειπείν ένα ζύγωμα,μια τεγίδα του υποστέγου και με τις συνολικές δυνάμεις την ισορροπία του υποστέγου ως στερεού π.χ ;

Link to comment
Share on other sites

iliekater

Φυσικα και θα λαβεις υποψη σου την εσωτερικη πιεση...

Αλλα δεν εχει να κανει με τις ζωνες...

Ή εχεις αρνητικη εσωτερικη πίεση ή εχεις θετικη....

Στην ουσια αθροιζεις εσωτερικη και εξωτερικη (διανυσματικα) για να βγαλλεις τη συνισταμενη..

Επισης ΜΗΝ μπλεκεις στον υπολογισμο της εσωτερικης πίεσης....

Θα κανεις 1 χρονο για καθε μελετη ετσι..

Στο βιβλιο του Ερμοπουλου προτεινεται απο +0.2 έως -0.3 και τελειωνει η παρασταση..

 

 

JEK

Και τους συνελεστε θα εφαρμοσεις και την καθολικη δυναμη η οποία ασκείται εκει που σου λεει ο ΕΚ...

 

ΥΓ. Εγω την καθολικη δυναμη δεν την παίρνω ποτε...

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή διπλασιάζουμε τους συδιασμούς που έχουμς με Cpe ; (μία φορά αθροίζοντάς τους +0,2 και μία άλλη αθροίζοντάς τους +0,3)

Link to comment
Share on other sites

Γιατί έχω την αίσθηση οτι οι ευρωκώδικες ακολουθούν τους υπολογιστές και όχι οι υπολογιστές τους ευρωκώδικες?

Link to comment
Share on other sites

terry,

οι μερικές πιέσεις κάνουν μπακλαβά την κάτοψη.Η συνισταμένη έχει σημείο εφαρμογής σε απόσταση w/4 από την προσήνεμη πλευρά.

Κάνω χωριστές επιλύσεις;

 

panos,

φιλοσοφημένο το ερώτημα σου.Η γραφειοκρατία της Ε.Ε είναι παντού.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο