John Havakis Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:00 πμ δηλαδη εδω θα ειναι καπως ετσι? το d1=ze για το μελος 1 και d2=ze για το μελος 2 και οι δυναμεις θα εφαρμοζονται στα Α και Β?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:06 πμ Όχι. Θα πρέπει να καταλήξεις σε ένα γραμμικό φορτίο που ασκείται στον πυλώνα. Το κατώτερο τμήμα (μέχρι το zmin) θα είναι ομοιόμορφο. Το ανώτερο θα προκύψει πιθανώς να έχει τραπεζοειδή κατανομή.
John Havakis Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:17 πμ Οποτε πρεπει να αναλυσω την πειση qp που δινει ο κανονισμος καθετα σε καθε μελος απ οτι καταλαβα.Αλλα μετα το γραμμικο φορτιο καθε μελους δεν πρεπει να πολλαπλασιαστει με τους cscd, και cf καθε μελους?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 10:30 πμ Δεν έχει σημασία αν θα υπολογίσεις βάσει πιέσεων ή βάσει δυνάμεων. Εσύ θα πάρεις τις τιμές των δυνάμεων ή των πιέσεων για τα χαρακτηριστικά ύψη (Zmin, d1, d2 κλπ) και από αυτές θα προκύψει η κατανομή του φορτίου.
John Havakis Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 11:37 πμ Συγγνωμη συναλελφε αλλα μπερδευτηκα. Αν υπολογισω για το ενα στοιχειο τη δυναμη απο τον τυπο Fw ειναι λογικο να την κατενεμω ομοιομορφα στο μελος σαν γραμμικο φορτιο? Ετσι θα εχει ολο το μελος την ιδια δυναμη σε kn/m απο το ανεμο δηλαδη στα 0 m θα ειναι ιδια κατανομη με τα 40 m ασ πουμε ειναι λογικο αυτο?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 02:14 μμ Δες και το σχήμα 7.4 του ευρωκώδικα 1-4.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 02:16 μμ Διαβάστε και το επισυναπτόμενο που τα εξηγεί αρκετά απλά και με λυμένα παραδείγματα pol_00598.pdf 4
John Havakis Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 10:53 πμ εστω οτι κανω αυτη την κατανομη σε τμηματα με οριζοντια πιεση..Ομωσ για Aref στον τυπο της δυναμης θα παρω το πραγματικο εμβαδον του κεκλιμενου τμηματος η την κατακορυφη προβολη του τμηματος???????
george24 Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 04:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 04:51 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Θέλω να υπολογίσω τους συντελεστές εσωτερικής ανεμοπίεσης σε κλειστό κτίριο. Από EC1 στον συντελεστή μ ο παρανομαστής θα είναι 0 και δεν υφίσταται μπορεί να υφίσταται ο συντελεστής μ. Από την άλλη, αν θεωρήσω μ=0 δεν υπάρχει τιμή στο διάγραμμα. Υπάρχει κάποιο λάθος στον συλλογισμό? Αυτό που μπορώ να υποθέσω είναι ότι ο κανονισμός δεν θεωρεί ότι υπάρχει κτίριο σφραγισμένο, αλλά υπάρχουν διαρροές γύρω από τα παράθυρα.
terry Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 05:51 μμ Διαβάζω το ΕΝ 13031 για τα θερμοκηπια. Στο Παραρτημα Β αναφερει ότι: Μηπως εχουν γραψει κάτι λαθος? Καμία εμπειρία από υπολογισμό ανέμου σε θερμοκήπια?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα