Δημοσιεύτηκε

δηλαδη εδω θα ειναι καπως ετσι?

 

 

το d1=ze για το μελος 1 και d2=ze για το μελος 2 και οι δυναμεις θα εφαρμοζονται στα Α και Β?

 

post-95430-0-66162800-1463997542_thumb.png

Δημοσιεύτηκε

Όχι.

Θα πρέπει να καταλήξεις σε ένα γραμμικό φορτίο που ασκείται στον πυλώνα.

Το κατώτερο τμήμα (μέχρι το zmin) θα είναι ομοιόμορφο.

Το ανώτερο θα προκύψει πιθανώς να έχει τραπεζοειδή κατανομή.

Δημοσιεύτηκε

Οποτε πρεπει να αναλυσω την πειση qp που δινει ο κανονισμος καθετα σε καθε μελος απ οτι καταλαβα.Αλλα μετα το γραμμικο φορτιο καθε μελους δεν πρεπει να πολλαπλασιαστει με τους cscd, και cf καθε μελους?

Δημοσιεύτηκε

Δεν έχει σημασία αν θα υπολογίσεις βάσει πιέσεων ή βάσει δυνάμεων.

 

Εσύ θα πάρεις τις τιμές των δυνάμεων ή των πιέσεων για τα χαρακτηριστικά ύψη (Zmin, d1, d2 κλπ) και από αυτές θα προκύψει η κατανομή του φορτίου.

Δημοσιεύτηκε

Συγγνωμη συναλελφε αλλα μπερδευτηκα.

 

Αν υπολογισω για το ενα στοιχειο τη δυναμη απο τον τυπο Fw ειναι λογικο να την κατενεμω ομοιομορφα στο μελος σαν γραμμικο φορτιο?

 

Ετσι θα εχει ολο το μελος την ιδια δυναμη σε kn/m απο το ανεμο

 

δηλαδη στα 0 m θα ειναι ιδια κατανομη με τα 40 m ασ πουμε

 

ειναι λογικο αυτο?

Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε και το επισυναπτόμενο που τα εξηγεί αρκετά απλά και με λυμένα παραδείγματα

 

 

pol_00598.pdf

  • Upvote 4
Δημοσιεύτηκε

εστω οτι κανω αυτη την κατανομη σε τμηματα με οριζοντια πιεση..Ομωσ για Aref στον τυπο της δυναμης θα παρω το πραγματικο εμβαδον του κεκλιμενου τμηματος η την κατακορυφη προβολη του τμηματος???????post-95430-0-93382900-1464087185_thumb.png

  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα συνάδελφοι.

Θέλω να υπολογίσω τους συντελεστές εσωτερικής ανεμοπίεσης σε κλειστό κτίριο.

Από EC1 στον συντελεστή μ ο παρανομαστής θα είναι 0 και δεν υφίσταται μπορεί να υφίσταται ο συντελεστής μ.

Από την άλλη, αν θεωρήσω μ=0 δεν υπάρχει τιμή στο διάγραμμα.

Υπάρχει κάποιο λάθος στον συλλογισμό?

Αυτό που μπορώ να υποθέσω είναι ότι ο κανονισμός δεν θεωρεί ότι υπάρχει κτίριο σφραγισμένο, αλλά υπάρχουν διαρροές γύρω από τα παράθυρα.

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Διαβάζω το ΕΝ 13031 για τα θερμοκηπια.

Στο Παραρτημα Β αναφερει ότι:

 

Μηπως εχουν γραψει κάτι λαθος?

Καμία εμπειρία από υπολογισμό ανέμου σε θερμοκήπια?

wind.jpg

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.