Dimitris Athin Δημοσιεύτηκε August 2, 2019 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2019 at 08:57 πμ (edited) Καλησπέρα, πρόσφατα αγοράσαμε καινούργιο λέβητα πέλλετ μαζί με έναν θερμοστάτη χώρου Siemens RDH100. Ο συγκεκριμένος έχει ρύθμιση διαφορικού 2P-0,5K , 2P-1K, PID Slow, PID fast. Αγοράσαμε πέλλετ από έναν τύπο που ασχολείται με λέβητες και τα λοιπά και μας ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος δεν κάνει για πέλλετ και ότι λόγο μικρού διαφορικού θα έχει συχνά on-off ο καυστήρας και θα καταπονείται η αντίσταση. Τι γνώμη έρχεται για το θέμα ; Ευχαριστώ Edited August 2, 2019 at 08:58 πμ by Dimitris Athin
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 4, 2019 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2019 at 11:36 πμ Τι διαφορικό προτείνει? Καλύτερα συμβουλέψου το manual του κατασκευαστή και όχι τον έμπορο! Πιστεύω με διαφορικό 1Κ και PID slow, αν μπει ο θερμοστάτης σε σωστή θέση, δεν θα έχεις πρόβλημα (αλλά τον πρώτο λόγο έχει το manual του κατασκευαστή του καυστήρα, και η προδιαγραφή, αν υπάρχει, πόσα start-stop επιτρέπεται να κάνει)