frerisf28 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος εάν για εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου 3m3 σε υπαίθριο χώρο κτίσματος, υπέργεια για επαγγελματική χρήση, εάν απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας? Απαιτείται μελέτη για τη δεξαμενή και το δίκτυο του υγραερίου προφανώς για την κατασκευή, αλλά κατατίθεται στην υπηρεσία δόμησης?
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Για κάθε δεξαμενή < 9m3 (και max 27m3) θέλει κατάθεση φακέλου στην υδομ και έγκριση απο πυροσβεστική
frerisf28 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 5 λεπτά πριν, dib said: Για κάθε δεξαμενή < 9m3 (και max 27m3) θέλει κατάθεση φακέλου στην υδομ και έγκριση απο πυροσβεστική ευχαριστώ.... όμως δεν πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά η μελέτη μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αδειών ή οχι?
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2019 Ναι σίγουρα αφού αυτό προβλέπεται αλλά το '03 που εκδόθηκε ο κανονισμός δεν το είχε προβλέψει 😀... για τη πυροσβεστική παρε τηλ.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2019 (edited) Μίλα και με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Γενικά να θυμάσαι. 1. Θα πρέπει να υποβληθεί Συμπληρωματική Μελέτη Εγκατάστασης Υγραερίου στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με την ΚΥΑ 31856. 2.Αφού εγκριθεί η συμπληρωματική μελέτη υγραερίου: Η δεξαμενή αποτελεί μέρος επιχείρησης η οποία θα χρειαστεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Για να βγει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας θα χρειαστεί Υπεύθυνη Δήλωση ορθής εγκατάστασης της δεξαμενής υγραερίου από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Edited Αύγουστος 29 , 2019 by vasilis81 1
TBD Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 ΚΥΑ 31856, κεφ. 5.3.1: "Οι αποστάσεις ασφαλείας οι καθοριζόμενες στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση σε κάτοψη μεταξύ των θεωρούμενων στοιχείων της εγκατάστασης. Οι αποστάσεις από κτίρια νοούνται από την οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανόμενων και των εξωστών και των εισόδων υπογείων και φωταγωγών." Τα στέγαστρα λαμβάνονται υπ' όψιν;
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 Η δικιά μου ερμηνεία είναι όχι, αλλά καλύτερα να ρωτήσεις τις τοπικές Υπηρεσίες. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 σωστα "αποστασεις απο κτιρια... " το στεγαστρο δεν ειναι κτιριο
TBD Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2019 Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2019 21 ώρες πριν, TBD said: ΚΥΑ 31856, κεφ. 5.3.1: "Οι αποστάσεις ασφαλείας οι καθοριζόμενες στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση σε κάτοψη μεταξύ των θεωρούμενων στοιχείων της εγκατάστασης. Οι αποστάσεις από κτίρια νοούνται από την οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανόμενων και των εξωστών και των εισόδων υπογείων και φωταγωγών." Τα στέγαστρα λαμβάνονται υπ' όψιν; Η χωροθέτηση των δεξαμενών υγραερίου είναι αντικείμενο της Πολεοδομίας. Η τοπική Πυρ. Υπηρεσία συνήθως τις ελέγχει και αυτή τις αποστάσεις και αν βρει λάθος στέλνει έγγραφο στην τοπική Πολεοδομία. 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα