ytsiou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2019 (edited) Συμφωνα με το ΠΔ41 για αποθηκες πανω απο 1000 τμ επιβαλλεται συστημα πυρανιχνευσης. Σε περιπτωση που οι αποθηκες ειναι ψυκτικοι θάλαμοι φρουτων και μαλιστα με θερμοκρ. περιπου 0o C τι γινεται με την πυρανιχνευση; Εξακολουθει να ισχυει η απαιτηση ή υπάρχει καποια εξαιρεση για τους ψυκτ. θαλαμους (και αν ειχαμε θαλαμους καταψυξης); Και αν ισχύει υπάρχουν ειδικοι πυρανιχνευτες χαμηλών θερμοκρασιων; Επίσης ο θάλαμος θα εχει αυξημενη υγρασία. Αν εχει καποιος παρομοια περιπτωση ή καποια πληροφορια απο ΠΥ θα ηθελα τη γνωμη του. Edited Σεπτέμβριος 26 , 2019 by hkamp
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Θέλει πυρανίχνευση . Δεν απαιτείται σε ψυκτικούς θαλάμους <20m3 , που δεν εχουν εξαερισμό.
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 τι πυρανιχνευτη θα χρησιμοποιησεις @skidoo.23?
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Σε σχήμα μπανάνας για να ταιριαζει 2
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 On 27/9/2019 at 12:19 ΜΜ, skidoo23 said: Θέλει πυρανίχνευση . Δεν απαιτείται σε ψυκτικούς θαλάμους <20m3 , που δεν εχουν εξαερισμό. Μπορείς να αναφέρεις την ακριβή νομοθεσία όπου προβλέπεται το παραπάνω;
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2019 μπορεις να καταλαβεις τη διαφορά του εφαρμοσμένου δίκαιου (νομοθεσίας) από ένα πρότυπο?
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 ΠΥΡ.ΔΙΑΤΑΞΗ 15/2014: Άρθρο 3 Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας 3.1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόμα− των συστημάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει. ΠΔ 41/2018 Άρθρο 8: Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιητικά ...Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ενεργητικής πυροπροστασίας είναι τα αναφερόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Εσύ που έχεις καταλάβει την διαφορά εφαρμοσμένου δικαίου και προτύπων , θα μας πεις τώρα αν είναι υποχρεωτικό το ΕΝ 54-14 για την μελέτη πυρανίχνευσης ? 1 2
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2019 (edited) στην αρώτηση λοιπόν να αναφερθεί η νομοθεσία, η απάντηση είναι ΠυρΔ15/2014, άρθρο 3 και ΠΔ 41/2018, αρθρο 8. Επίσης, κατά κανόνα, το που και πότε καθορίζεται από τη νομοθεσία. Τα πρότυπα καθορίζουν το πως....... ΥΓ αν θέλεις (και αν έχεις διαβάσει το πρότυπο) δίνεις μια σοβαρή απάντηση στο τι πυρανιχνευτή θα χρησιμοποιήσεις (εμένα δεν μου έχει χρειαστεί και δεν το έχω διαβάσει). Edited Οκτώβριος 1 , 2019 by maneni 2
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2019 (edited) maneni , δεν θα συνεχίσω την συζήτηση για τα δυο πρώτα σκέλη του σχολίου σου , για το τρίτο αφού ρωτάς σοβαρά , εγώ θα χρησιμοποιούσα ανιχνευτές αναρρόφησης βάσει του EN 54-20 , πχ https://www.faast-detection.com/products/faast-lt/ της honeywell , ή της vesda (pdf) . Για μικρές εγκαταστάσεις χωρίς πολλές απαιτήσεις υπάρχουν και κλασσικοί που αντέχουν σε μεγαλύτερο εύρος υγρασίας/θερμοκρασίας. Η πυρανίχνευση πάντως είναι απο τα πιο εύκολα προβλήματα στις ψυχρές αποθήκες .Πέραν των μελετών που χρειάζονται για τη αδειοδότηση υπάρχουν πολλές παράμετροι σχετικά με την διατήρηση των τροφίμων/υλικών , το είδος της ψύξης ,τα αέρια κλπ που μόνο 1-2 εταιρίες στην Ελλάδα έχουν την εμπειρία σχεδιασμού , και ετσι και αλλιώς θα απευθυνόμουν εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει και σύνδεσμος εταιριών με ψυχρές αποθήκες (δεν θυμάμαι όνομα αλλά θυμάμαι οτι είναι εξυπηρετικοί) Edited Οκτώβριος 2 , 2019 by skidoo23 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα