Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πυρανίχνευση ψυκτικών θαλάμων


ytsiou

Recommended Posts

Συμφωνα με το ΠΔ41 για αποθηκες πανω απο 1000 τμ επιβαλλεται συστημα πυρανιχνευσης. Σε περιπτωση που οι αποθηκες ειναι ψυκτικοι θάλαμοι φρουτων και μαλιστα με θερμοκρ. περιπου  0o C τι γινεται με την πυρανιχνευση; Εξακολουθει να ισχυει η απαιτηση ή υπάρχει καποια εξαιρεση για τους ψυκτ. θαλαμους (και αν ειχαμε θαλαμους καταψυξης); Και αν ισχύει υπάρχουν ειδικοι πυρανιχνευτες χαμηλών θερμοκρασιων; Επίσης ο θάλαμος θα εχει αυξημενη υγρασία.

Αν εχει καποιος παρομοια περιπτωση ή καποια πληροφορια απο ΠΥ θα ηθελα τη γνωμη του.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

On 27/9/2019 at 12:19 ΜΜ, skidoo23 said:

Θέλει πυρανίχνευση .

Δεν απαιτείται σε ψυκτικούς θαλάμους <20m3 , που δεν εχουν εξαερισμό.

Μπορείς να αναφέρεις την ακριβή νομοθεσία όπου προβλέπεται το παραπάνω;

Link to comment
Share on other sites

ΠΥΡ.ΔΙΑΤΑΞΗ 15/2014: 

Άρθρο 3
Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
3.1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόμα−
των συστημάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και
συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΔ 41/2018

Άρθρο 8:
Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές -
πιστοποιητικά

...Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ενεργητικής πυροπροστασίας είναι
τα αναφερόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη
όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

 

Εσύ που έχεις καταλάβει την διαφορά εφαρμοσμένου δικαίου και προτύπων , θα μας πεις τώρα αν είναι υποχρεωτικό το ΕΝ 54-14 για την μελέτη πυρανίχνευσης ?

 

 

 

 

 

  • Thanks 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

στην αρώτηση λοιπόν να αναφερθεί η νομοθεσία, η απάντηση είναι ΠυρΔ15/2014, άρθρο 3 και ΠΔ 41/2018, αρθρο 8.

Επίσης, κατά κανόνα, το που και πότε καθορίζεται από τη νομοθεσία. Τα πρότυπα καθορίζουν το πως.......

ΥΓ αν θέλεις (και αν έχεις διαβάσει το πρότυπο) δίνεις μια σοβαρή απάντηση στο τι πυρανιχνευτή θα χρησιμοποιήσεις (εμένα δεν μου έχει χρειαστεί και δεν το έχω διαβάσει).

Edited by maneni
  • Downvote 2
Link to comment
Share on other sites

maneni , δεν θα συνεχίσω την συζήτηση για τα δυο πρώτα σκέλη του σχολίου σου , 

για το τρίτο αφού ρωτάς σοβαρά , εγώ θα χρησιμοποιούσα  ανιχνευτές αναρρόφησης  βάσει του EN 54-20 , πχ https://www.faast-detection.com/products/faast-lt/ της honeywell  , ή  της vesda (pdf) . Για μικρές εγκαταστάσεις χωρίς πολλές απαιτήσεις  υπάρχουν και κλασσικοί που αντέχουν σε μεγαλύτερο εύρος υγρασίας/θερμοκρασίας.

Η πυρανίχνευση πάντως είναι απο τα πιο εύκολα προβλήματα στις ψυχρές αποθήκες .Πέραν των μελετών που χρειάζονται για τη αδειοδότηση υπάρχουν πολλές παράμετροι σχετικά με την διατήρηση των τροφίμων/υλικών , το είδος της ψύξης ,τα  αέρια κλπ που μόνο 1-2 εταιρίες στην Ελλάδα έχουν την εμπειρία σχεδιασμού , και ετσι και αλλιώς θα απευθυνόμουν εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει και σύνδεσμος εταιριών με ψυχρές αποθήκες (δεν θυμάμαι όνομα αλλά θυμάμαι οτι είναι εξυπηρετικοί)

 

Edited by skidoo23
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.