zio7 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Καλημέρα. Για το λεβητοστάσιο οικοδομής απαιτείται τοιχοποιία με δείκτη πυραντίστασης 60'. Η τοιχοποιία είναι με τούβλο. Πως μπορούμε να υπολογίσουμε και να αποδείξουμε τι πάχος τούβλου και σοβά απαιτείται για να έχουμε δείκτη πυραντίστασης 60'
parth Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 (edited) δες ΠΔ71/88 αρθρο 14 και 41/18 παραρτημα Δ. Με 9εκ δρομικο με διατρητες πλινθους+επιχρισμα εχεις 60' Edited Οκτώβριος 23 , 2019 by parth 1
zio7 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Στο ΠΔ71/88 άρθρο 14 το γράφει ξεκάθαρα στο 41/18 παράρτημα Δ που το γράφει? 1
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 συνάδελφε το ΠΔ 71 δεν ισχύει πλέον και το παράρτημα Δ του ΠΔ41 αφορά αντίσδραση και όχι αντίσταση. Το θέμα με την πυραντίσταση δομικών στοιχείων είναι πολύ σοβραό και δεν βλέπω να απασχολεί κανέναν. Βάση του ΠΔ41 δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η αντίσταση ενός (σύνθετου) δομικού στοιχείου. Μπορείς να μάθεις (από τον κατασκευαστή ή άλλες πηγές) το ΔΠ μεμονωμένου τυποποιημένου υλικού αλλά τι γίνεται με τη σύνθεση υλικών? Και τι γίνεται με τα υλικά που κατασεκυάζονται στο εργοάξιο (πχ επίχρισμα)?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 3 ώρες πριν, zio7 said: Καλημέρα. Για το λεβητοστάσιο οικοδομής απαιτείται τοιχοποιία με δείκτη πυραντίστασης 60'. Η τοιχοποιία είναι με τούβλο. Πως μπορούμε να υπολογίσουμε και να αποδείξουμε τι πάχος τούβλου και σοβά απαιτείται για να έχουμε δείκτη πυραντίστασης 60' Οι οπτόπλινθοι, ο σοβάς και τα υπόλοιπα αδρανή υλικά (αναφέρεται στο παράρτημα Δ του 77/88, το οποίο δεν τροποποιήθηκε, ή καταργήθηκε από τα επόμενα) δεν χρειάζονται ειδική πιστοποίηση πυραντίστασης. θεωρούνται γενικά άκαυστα κατηγορίας μηδέν (0). 1
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Εάν αναφέρεσαι στο Παράρτημα Β του ΠΔ 71/88, αυτό ανήκει στο Κεφάλαιο Α οπότε αυτό έχει καταργηθεί με το ΠΔ 41/2018. Επίσης, ο δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού υλικού REI (πίνακας 8 & παράρτημα Γ στο 41/2018) δεν έχει σχέση με την κατάταξη αντίδρασης στη φωτιά (πίνακας 13 & παράρτημα Δ στο 41/2018). Το ότι ένα υλικό είναι άκαυστο δεν σημαίνει ότι είναι και πυράντοχο με REI60. Και όπως είπε και ο maneni, είναι δύσκολο να υπολογίσεις την πυραντίσταση ενός σύνθετου δομικού στοιχείου (ίσως μόνο με δοκιμές;).
zio7 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Και τι κάνουμε με την παθητική? Πως επιλέγουμε πάχος και υλικά πχ για την τοιχοποιία του λεβητοστασίου
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2019 Πρακτικά συνεχίζουμε (κακώς) να υπολογίζουμε την πυραντίσταση των σύνθετων δομικών υλικών με βάση τα Παραρτήματα του ΠΔ 71/88 μιας και η Πυροσβεστική (που πρακτικά κάνει τον έλεγχο της παθητικής αφού συνήθως οι πολεοδομίες δεν σκαμπάζουν από παθητική πυροπροστασία) τα δέχεται. Εγώ ψάχνω να βρω από ξένα sites χρήσιμα έντυπα σχετικά με την πυραντοχή σύνθετων δομικών υλικών, αλλά για την ώρα δεν τα χρησιμοποιώ σε μελέτες, καθότι οι κανονισμοί μας μάλλον διαφέρουν ... Αν ήμουν στη θέση σου θα χρησιμοποιούσα αυτά που έγραψε ο parth στο μήνυμα του (άρθρο 14 Π.Δ. 71/88).
gio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2020 Που βρισκω τις προδιαγραφές λεβητοστάσιου για χώρο που θα "μπουν" δυο 60ες λέβητες;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα