panmyr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2019 Συνάδελφοι καλημέρα, έχει μελετήσει κανείς την περίπτωση φυτεμένου δώματος σε μεταλλική κατασκευή;; Η περίπτωση που εξετάζω είναι ημιεντατικού τύπου με φορτίο 200kgr/m2. Με προβληματίζουν ζητήματα σε ότι αφορά την στεγανότητα του δώματος (πως θα γίνει αυτό) και επιπλέον νομίζω το φορτίο είναι πολύ μεγάλο για την συνήθη πλάκα 0,08 έως 0,10 που βάζουμε στην οροφή, με αποτέλεσμα να έχω αύξηση του πάχους της πλάκας και των μεταλλικών μελών. Το έχει ψάξει κανείς συνάδελφος λίγο παραπάνω, που πάσχει σαν πρόταση κατασκευής;;
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 On 13/11/2019 at 10:58 ΠΜ, panmyr said: για την συνήθη πλάκα 0,08 έως 0,10 που βάζουμε στην οροφή Δέ νομίζω ότι θα επιλέγαμε ποτέ πλάκα τέτοιου πάχους.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δεν μπορώ να αντιληφθώ το ερώτημα.. Αν η μελέτη έδειξε μεγαλύτερο πάχος πλάκας τότε αυτό θα πρέπει να κατασκευαστεί και προφανώς να υπολογισθεί στο μεταλλικό φορέα. Η στεγανότητα είναι ένα θέμα που προφανώς απαιτεί ειδική αντιμετώπιση.... την ίδια όμως με την περίπτωση που ο φορέας ήταν από Ω.Σ.