panmyr Δημοσιεύτηκε November 13, 2019 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2019 at 08:58 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, έχει μελετήσει κανείς την περίπτωση φυτεμένου δώματος σε μεταλλική κατασκευή;; Η περίπτωση που εξετάζω είναι ημιεντατικού τύπου με φορτίο 200kgr/m2. Με προβληματίζουν ζητήματα σε ότι αφορά την στεγανότητα του δώματος (πως θα γίνει αυτό) και επιπλέον νομίζω το φορτίο είναι πολύ μεγάλο για την συνήθη πλάκα 0,08 έως 0,10 που βάζουμε στην οροφή, με αποτέλεσμα να έχω αύξηση του πάχους της πλάκας και των μεταλλικών μελών. Το έχει ψάξει κανείς συνάδελφος λίγο παραπάνω, που πάσχει σαν πρόταση κατασκευής;;
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 11, 2019 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2019 at 09:58 πμ On 13/11/2019 at 10:58 ΠΜ, panmyr said: για την συνήθη πλάκα 0,08 έως 0,10 που βάζουμε στην οροφή Δέ νομίζω ότι θα επιλέγαμε ποτέ πλάκα τέτοιου πάχους.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 11, 2019 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2019 at 10:24 πμ Δεν μπορώ να αντιληφθώ το ερώτημα.. Αν η μελέτη έδειξε μεγαλύτερο πάχος πλάκας τότε αυτό θα πρέπει να κατασκευαστεί και προφανώς να υπολογισθεί στο μεταλλικό φορέα. Η στεγανότητα είναι ένα θέμα που προφανώς απαιτεί ειδική αντιμετώπιση.... την ίδια όμως με την περίπτωση που ο φορέας ήταν από Ω.Σ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα