ekptwtos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Καλησπέρα σας Στις 20/6/2019 αγόρασα μια αντλία θερμότητας LG τριφασική μοντέλο HM123M U33 .Η αντλία μπήκε σε λειτουργία μέσα Νοέμβρη για θέρμανση σε ενδοδαπέδια και δούλεψε απροβλημάτιστα μέχρι τις 30/12/2019.Τότε παρατήρησα στην οθόνη ελέγχου το μήνυμα ξεπάγωμα αντλίας.Μετά απο μερικά λεπτά παρατήρησα την θερμοκρασία των νερών εξόδου να πέφτει.και η αντλία να δουλεύει κανονικά.Σε ελέγχους που έκανα παρατήρησα στο εξωτερικό κύκλωμα της θέρμανσης είχε διεγερθεί η ασφαλιστική βαλβίδα 3bar και έβγαινε νερό απο εκεί.(Η πίεση του κυκλώματος σε κανονική λειτουργία ήταν 1,7bar).Σταμάτησα την αντλία απ τον πάνελ ελέγχου μέχρι ο αυτόματος πλήρωσης να φτάσει την πίεση στα επιθυμητά πάλι επίπεδα.Εκανα ξεκίνημα αντλίας και η αντλία τουλαχιστον τα βεντιλατερ ξεκινούσαν κανονικα αλλά χωρίς να ζεσταίνεται το νερό.Το πρωί μίλησα με τον μηχανικό του προμηθευτή και είπε να κλεισω τον γενικό διακόπτη για 20 λεπτά και μετά να τον επανεφέρω μηπως ήταν κολλημένη κάποια βαλβίδα.Το έκανα αλλά μετά απο αυτό ξεκινούσε ο κυκλοφορητής της αντλίας και όταν ξεκινούσαν τα βεντιλατέρ και πρίν πάρει μπρος ο συμπιεστής η αντλία σταματούσε χωρίς να αναγράφεται καποιο σφάλμα.Λόγω των ημερών η δήλωση βλάβης έγινε στις 3/1/2020.Ο τεχνικός του επίσημου σέρβις διέγνωσε βλάβη σε συμπιεστή και πλακέτα.Οταν ήρθαν τα ανταλλακτικά και πήγε να γίνει αλλαγή του συμπιεστή και ανάκτηση φρέον απ την βαλβίδα της πλήρωσης έβγαινε νερό.Μετά απο αυτό μου ανέφερε οτι η αντλία δεν επισκευάζεται και θα παραγγελθεί νέα.Μέχρι εδώ καλά και δεν έχω κανένα παράπονο απ το σέρβις της lg. Τα ερωτήματα όμως που έχω είναι: Πρέπει να αλλάξω όλο το νερό του κυκλώματος θέρμανσης μιας και σε αυτό έχει εισχωρήσει το Φρέον και φοβάμαι μήπως μελλοντικά προκαλέσει κάπου αλλού πρόβλημα ή ακόμη και στην νέα αντλία? Για όλο αυτό το διάστημα που έχω μείνει χωρίς θέρμανση και για όσο μείνω ακόμη ποιός με αποζημιώνει δεδομένου ότι για αυτό το σκοπό πλήρωσα για την αγορά αντλίας μόνο 4500€? Πριν 3 βδομάδες έγινε το ίδιο πράγμα μετά απο ξεπάγωμα αντλίας και σε συνάδελφο στη Λιβαδειά (το όνομά του το έχω αναφέρει στην LG)μόνο που η πίεση του κυκλώματος εκτονώθηκε μέσα στο ερμάριο της αντλίας με αποτέλεσμα να κάψει ηλ.κυκλώματα. Μήπως τελικά υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα; Η LG σε ερώτησή μου μου απάντησε ότι για τις αντλίες δεν ισχύει η επέκταση εγγύησης.Οπότε εάν αυτό ξανασυμβεί μετά απο δυό χρόνια θα κλαίω τα χρηματά μου. Έχετε ξανακούσει παρόμοιο πρόβλημα? Ελπίζω τα γραφόμενα μου να βοηθήσουν κάποιον μελλοντικό αγοραστή αντλίας θερμότητας. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
arel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2020 (edited) On 16/1/2020 at 11:19 ΜΜ, ekptwtos said: @ekptwtos γεια. χίλια ευχαριστώ για την ανάρτηση του σοβαρού τεχνικού αυτού προβλήματος και το θέμα περί αντλιών. 🤬 γνωστός μου μετά από έρευνα αγοράς που έκανε είχε καταλήξει στην LG και μέσ τη βδομάδα θα προχωρούσε σε παραγγελία. ας έχει "γνώσεις περί αυτών". Edited Ιανουάριος 19 , 2020 by arel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2020 (edited) Φαίνεται να είναι αστοχία του πλακοειδούς εναλλάκτη. Οι απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς δεν είναι εύκολες αλλά πιστεύω ότι δεν θα σου επανεμφανιστεί - τουλάχιστον σε μία πενταετία - παρόμοιο πρόβλημα. Αστοχίεςμηχανισμών εμφανίζονται και σε άλλες Α.Θ. διαφορετικών οίκων. Η πολιτική των αποζημιώσεων έχει να κάνει με τον εμπορικό οίκο περισσότερο και λιγότερο με το εργοστάσιο. ΥΓ. Δεν χρειάζεται να μπεις στον κόπο να αλλάξεις το νερό της εγκατάστασης. Edited Ιανουάριος 23 , 2020 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
jamman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 @ekptwtos Χαιρετε... Εγώ ήμουνα από τους άτυχους σχετικά με αυτό το μοντέλο, μονοφασική, από Λιβαδειά. Σ(μπορεί να αναφέρεσαι και σε μένα... Χαχαχαχαχα). Σε μένα ανέβαζε πίεση, λόγω μικρής διαρροής από το δίκτυο της πολυκατοικίας και το σωληνάκι της βαλβίδας ήταν στο εσωτερικό και κοίταζε προς τις πλακέτες, με αποτέλεσμα όταν άνοιξε η βαλβιδα, η αντλία έκανε μπανιο. Τουλάχιστον αλλάχτηκαν οι πλακέτες κ απομονώθηκα από το δίκτυο της πολυκατοικας. Από κει κ πέρα με προβληματίζει και μένα η λειτουργία, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με την εισαγωγή, την εξαγωγή, την αντιστάθμιση και πολλά άλλα. Το έχω γράψω και σε άλλο νήμα. Η αντλία δουλεύει συνεχώς. Πέρα από το χρόνο που χρειάζεται να πιάσει τη θερμοκρασία, το έχω στους 40 νερό, ινβερταρει, οι θερμοκρασίες εισαγωγής εξαγωγής κατεβαίνουν και άντε παλι το ίδιο. Είναι λογικό να δουλεύει έτσι για 4 μήνες; Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ekptwtos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 On 23/1/2020 at 11:55 ΠΜ, Konstantinos IB said: Φαίνεται να είναι αστοχία του πλακοειδούς εναλλάκτη. Οι απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς δεν είναι εύκολες αλλά πιστεύω ότι δεν θα σου επανεμφανιστεί - τουλάχιστον σε μία πενταετία - παρόμοιο πρόβλημα. Αστοχίεςμηχανισμών εμφανίζονται και σε άλλες Α.Θ. διαφορετικών οίκων. Η πολιτική των αποζημιώσεων έχει να κάνει με τον εμπορικό οίκο περισσότερο και λιγότερο με το εργοστάσιο. ΥΓ. Δεν χρειάζεται να μπεις στον κόπο να αλλάξεις το νερό της εγκατάστασης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ekptwtos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Καλημέρα!Εύχομαι και γω να μην επαναληφθεί.Η LG μου αντικατέστησε όλη την αντλία με μια καινούργια.Για τον φόβο των ιουδαίων αντικατέστησα μέχρι και το χειριστήριο της παλιάς αντλίας.Μια παρατήρηση έχω σχετικά με τις δυο αντλίες.Η πρώτη είχε ημερομηνία παραγωγής 1/2019 και ο εναλάκτης ήταν ακάλυπτος.Η δεύτερη έχει ημερομηνία παραγωγής 10/2019 και ο εναλάκτης είναι μονωμένος με κάποιο μονωτικό σαν φιλιζόλ και φαίνεται να είναι χυτό πάνω στον εναλάκτη και όχι να έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετα.Σ ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ekptwtos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 6 ώρες πριν, jamman said: @ekptwtos Χαιρετε... Εγώ ήμουνα από τους άτυχους σχετικά με αυτό το μοντέλο, μονοφασική, από Λιβαδειά. Σ(μπορεί να αναφέρεσαι και σε μένα... Χαχαχαχαχα). Σε μένα ανέβαζε πίεση, λόγω μικρής διαρροής από το δίκτυο της πολυκατοικίας και το σωληνάκι της βαλβίδας ήταν στο εσωτερικό και κοίταζε προς τις πλακέτες, με αποτέλεσμα όταν άνοιξε η βαλβιδα, η αντλία έκανε μπανιο. Τουλάχιστον αλλάχτηκαν οι πλακέτες κ απομονώθηκα από το δίκτυο της πολυκατοικας. Από κει κ πέρα με προβληματίζει και μένα η λειτουργία, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με την εισαγωγή, την εξαγωγή, την αντιστάθμιση και πολλά άλλα. Το έχω γράψω και σε άλλο νήμα. Η αντλία δουλεύει συνεχώς. Πέρα από το χρόνο που χρειάζεται να πιάσει τη θερμοκρασία, το έχω στους 40 νερό, ινβερταρει, οι θερμοκρασίες εισαγωγής εξαγωγής κατεβαίνουν και άντε παλι το ίδιο. Είναι λογικό να δουλεύει έτσι για 4 μήνες; Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ekptwtos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Καλημέρα!Ναι ειναι λογικό να δουλεύει έτσι και όχι on-of.Σχετικά με την αντιστάθμιση μπορώ να σε βοηθήσω επειδή το έψαξα μόνος μου μιας και το κατάστημα που την προμηθευτήκαμε δεν μας παρείχε καμία πληροφορία πέρα απ το απλό ξεκίνημα της αντλίας.Εαν σ ενδιαφέρει πές στον Μπάμπη να σου δώσει το τηλ μου. Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ekptwtos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2020 On 19/1/2020 at 8:00 ΜΜ, arel said: Μακάρι να υπήρχε πρόβλημα μόνο σε μερικά κομμάτια της παρτίδας!Πάντως η αλήθεια είναι ότι και με την νέα δεν κοιμάμαι και πολύ ησυχος και τσεκάρω συνέχεια το πάνελ(εάν καείς απ το χυλό φυσάς και το γιαούρτι).Θέλω να πώ όμως και πάλι ότι δεν αντιμετώπισα κανένα προβλημα με το σέρβις της LG.Αψογοι σε όλα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jamman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2020 On 31/1/2020 at 9:03 ΠΜ, ekptwtos said: Καλημέρα!Εύχομαι και γω να μην επαναληφθεί.Η LG μου αντικατέστησε όλη την αντλία με μια καινούργια.Για τον φόβο των ιουδαίων αντικατέστησα μέχρι και το χειριστήριο της παλιάς αντλίας.Μια παρατήρηση έχω σχετικά με τις δυο αντλίες.Η πρώτη είχε ημερομηνία παραγωγής 1/2019 και ο εναλάκτης ήταν ακάλυπτος.Η δεύτερη έχει ημερομηνία παραγωγής 10/2019 και ο εναλάκτης είναι μονωμένος με κάποιο μονωτικό σαν φιλιζόλ και φαίνεται να είναι χυτό πάνω στον εναλάκτη και όχι να έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετα.Σ ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Μπορείς να επισυνάψεις μία φωτογραφία ; Θα σε καλέσω σύντομα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα