gatokratoras Δημοσιεύτηκε November 20, 2012 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2012 at 12:52 μμ Παιδια μια βοηθεια γιατι ειμαι αρχαριος μου ζητησανε να βαλω αυτον τον θερμοστατη http://www.ifs-store.com/pdf/pdf-siemens/RAM-T...2000M%20(N1197en).pdf πριν απο εναν κυκλοφορητη με ψιλομπερδευει το σχεδιο. Θα δωσω φαση στο c ουδετερο στο 1 και στο 2 τον ουδετερο του κυκλοφορητη?
el greco Δημοσιεύτηκε November 20, 2012 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2012 at 07:40 μμ περασε μονο τη φαση απο το c. το 1 και 2 ειναι επιστροφεs για τον κυκλοφοριτη , μη βαλειs καθολου ουδετερο.
gatokratoras Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 07:15 πμ (edited) Γιατι εχει 2 επιστροφες? Δεν επρεπε απλως να δινει μια για να ξεκινα ο κυκλοφορητης? Edited November 21, 2012 at 10:02 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
nvel Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 07:29 πμ γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να σταματά ο κυκλοφορητής
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 09:25 πμ Γιατι εχει 2 επιστροφες? Δεν επρεπε απλως να δινει μια για να ξεκινα ο κυκλοφορητης? Όλοι οι θερμοστάτες ανεξαρτήτως εάν είναι επαφής ή εμβαπτιζόμενος ή κυαθίου κλπ έχουν 2 επαφές ΝΟ-NC στη δικιά σου περίπτωση ο κυκλοφορητής θέλει C & ΝC, εάν χρησιμοποίησης τον ίδιο για τον έλεγχο του λέβητα θέλει C & NO
lem-x24 Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 03:21 μμ Θεωρητικό ερώτημα : Γιατί γίνεται αυτό όμως; Αφού η θερμοκρασία του αέρα του χώρου με τη θερμοκρασία του αέρα που φυσάει το σεσουάρ είναι ίδια. Πώς το κρυώνει; Ο θερμοστάτης έχει κάποιο θερμοστοιχείο για να δουλεύει; υπάρχει εξαναγκασμένη συναγωγή σε αυτή την εφαρμογή, γι' αυτό το λόγο ο αέρας του περιβάλλοντος τοπικά μπορεί να σου κατεβάσει τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη. είναι ολόκληρη θεωρία συνάδελφε και εμπίπτει στα φαινόμενα μεταφοράς. στη σχολή υπάρχαν 3-4 διαφορετικά μαθήματα ώστε να τα χωνέψουμε καλά και μάλιστα στο μεταπτυχιακό είχαμε και μάθημα εμβάθυνσης!!! κατά μία περίπτωση για να το καταλάβεις με απλά λόγια είναι αυτό που είπε ο άλλος συνάδελφος, έχει να κάνει με την ταχύτητα του αέρα που προσπίπτει επάνω στο θερμοστάτη.
miltos Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 08:39 μμ υπάρχει εξαναγκασμένη συναγωγή σε αυτή την εφαρμογή, γι' αυτό το λόγο ο αέρας του περιβάλλοντος τοπικά μπορεί να σου κατεβάσει τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη. Συναγωγή έχουμε όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας. Μόνο αν το αισθητήριο του θερμοστάτη ήταν βρεγμένο θα κατέβαινε η θερμοκρασία του λόγω της κίνησης του αέρα. Στην περίπτωσή μας θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας που "αισθάνεται" ο θερμοστάτης, λόγω των απωλλειών του ανεμιστήρα και του κινητήρα στο σεσουάρ, οι οποίες αυξάνουν τη θερμοκρασία του αέρα. 1
miltos Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 05:29 μμ (edited) Μεταφέρθηκαν μηνύματα σε νέο θέμα στην κατηγορία "Θέματα Ιδιωτών" Edited November 5, 2015 at 05:32 μμ by miltos
flouris Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 01:02 μμ (edited) Καλησπέρα. Επειδή μ’ αρέσει να ασχολούμαι με διάφορα και επειδή πιάνουν τα χέρια μου θέλω να αντικαταστήσω έναν αναλογικό θερμοστάτη cewal RT30 που έχω στο σπίτι με έναν ψηφιακό με wifi. Η αρχική εγκατάσταση στην πολυκατοικία ήταν κεντρικός λέβητας με ωρομέτρηση του κάθε διαμερίσματος. Πριν 2 χρόνια, προτού μετακομίσω εγώ, τοποθετήθηκαν νέοι ατομικοί λέβητες πετρελαίου focus 40 χωρίς να αλλαχτεί ο θερμοστάτης. Ο cewal RT30 είναι αυτός. Το διάγραμμα είναι αυτό. Στον παλιό έρχονται 3 καλώδια (1 μαύρο λεπτό, 1 μαύρο χοντρό και 1 μπλε χοντρό). Όταν κλείνω τον καυστήρα, το ρεύμα στο σπίτι και αφαιρώ τον θερμοστάτη το δοκιμαστικό ανάβει μόνο στο χοντρό μαύρο καλώδιο (συμπεραίνω ότι παίρνει ρεύμα από τα κοινόχρηστα; ). Οι συνδέσεις των καλωδίων φαίνονται εδώ. Όταν ο μαύρος διακόπτης του θερμοστάτη είναι στη θέση OFF αλλά το λαμπάκι σβηστό το δοκιμαστικό ανάβει μόνο στη θέση 5 και στην αριστερή επαφή του μαύρου διακόπτη. Όταν ο μαύρος διακόπτης του θερμοστάτη είναι στη θέση OΝ αλλά το λαμπάκι σβηστό το δοκιμαστικό ανάβει στη θέση 5, στις δύο επαφές του μαύρου διακόπτη και στη θέση 1 που δε συνδέεται κανένα από τα καλώδια. Όταν ο μαύρος διακόπτης του θερμοστάτη είναι στη θέση OΝ και το λαμπάκι αναμμένο (δουλεύει ο καυστήρας) το δοκιμαστικό ανάβει στη θέση 5, στις δύο επαφές του μαύρου διακόπτη, στη θέση 1 και στις θέσεις 2 και 7. Ο θερμοστάτης που θέλω να τοποθετήσω είναι αυτός. Ερώτηση 1: Είναι κατάλληλος ο θερμοστάτης που αγόρασα; Ή έπρεπε να αγοράσω αυτόν; Ερώτηση 2: Αν είναι ο κατάλληλος πως πρέπει να συνδέσω τα καλώδια; Σας ευχαριστώ πολύ! Edited November 16, 2016 at 01:29 μμ by flouris
georgio_g Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 04:01 μμ αν μας ελεγες και ποιον πηρες καλα θα ηταν.... beca δεν ειναι? ή κανω λαθος?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.