varxo Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2020 (edited) επισυνάπτω ένα σχέδιο έχω δυο δεξαμενές νερού και θέλω από την μια να τροφοδοτήσω την άλλη η Α έχει στάθμη εξόδου νερού +94 μ η Β στάθμη εισόδου νερού +118 μ η αντλία θα τοποθετηθεί στο κατώτατο τμήμα του αγωγού με στάθμη +3 οι ολικές απώλειες του αγωγού υπολογιστηκαν στο +17 μ ποιο θα πρέπει να είναι το μανομετρικο της αντλίας ; sxedio 001.BMP Edited Ιανουάριος 29 , 2020 by varxo επισυναψη σχεδιου
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 (edited) Συνάδελφε οι τριβές (μανομετρικό) του δικτύου υπολογίζονται με βάση κάποια παροχή νερού, και μεταβάλλονται βάσει αυτής. Υποθέτωντας ότι το μανομετρικό που έχεις υπολογίσει είναι με βάση την επιθυμητή παροχή, θα πρέπει να προσθέσεις σε αυτό την υψομετρική διαφορά της άνω στάθμης της πάνω δεξαμενής, από την κάτω στάθμη της κάτω δεξαμενής (δυσμενέστερη περίπτωση). Το συνολικό μανομετρικό, που θα προκύψει, μαζί με την επιθυμητή παροχή προσδιορίζουν το επιθυμητό σημείο λειτουργίας του συστήματός σου και για να το πετύχεις θα πρέπει να επιλέξεις μία αντλία που η καμπύλη λειτουργίας της να περνάει από αυτό το σημείο (ή λίγο παραπάνω από αυτό). Υ.Γ. Αν πρόκειται να εγκαταστήσεις το σύστημα στο χωριό μου την Ερεσό, θα ...έχεις να κάνεις μαζί μου σε περίπτωση αστοχίας 😃😃 Edited Ιανουάριος 30 , 2020 by antloukidis