επισυνάπτω ένα σχέδιο

έχω δυο δεξαμενές νερού και θέλω από την μια να τροφοδοτήσω την άλλη

η Α έχει στάθμη εξόδου νερού +94 μ

η Β στάθμη εισόδου νερού +118 μ

η αντλία θα τοποθετηθεί στο κατώτατο τμήμα του αγωγού με στάθμη +3

οι ολικές απώλειες του αγωγού υπολογιστηκαν στο +17 μ

ποιο θα πρέπει να είναι το μανομετρικο της αντλίας ;

sxedio 001.BMP

Edited by varxo
επισυναψη σχεδιου
Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφε οι τριβές (μανομετρικό) του δικτύου υπολογίζονται με βάση κάποια παροχή νερού, και μεταβάλλονται βάσει αυτής.

Υποθέτωντας ότι το μανομετρικό που έχεις υπολογίσει είναι με βάση την επιθυμητή παροχή, θα πρέπει να προσθέσεις σε αυτό την υψομετρική διαφορά της άνω στάθμης της πάνω δεξαμενής, από την κάτω στάθμη της κάτω δεξαμενής (δυσμενέστερη περίπτωση).

Το συνολικό μανομετρικό, που θα προκύψει, μαζί με την επιθυμητή παροχή προσδιορίζουν το επιθυμητό σημείο λειτουργίας του συστήματός σου και για να το πετύχεις θα πρέπει να επιλέξεις μία αντλία που η καμπύλη λειτουργίας της να περνάει από αυτό το σημείο (ή λίγο παραπάνω από αυτό).

Υ.Γ. Αν πρόκειται να εγκαταστήσεις το σύστημα στο χωριό μου την Ερεσό, θα ...έχεις να κάνεις μαζί μου σε περίπτωση αστοχίας 😃😃

Edited by antloukidis

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.