dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 παρακολουθω την πολυ ωραια συζητηση σας... Συγχαρητηρια για τις γνωσεις και το επιπεδο.... Απλα, να το δουμε απο μια αλλη σκοπια.. Οταν ζηταει "εναν 12 κιλων" σημαινει οτι δεν θελει ουτε δυο των 6 ούτε 3 των 4.. Προφανως, εχουν γίνει καποιες μελετες... που απαιτουν συνεχή παροχη "μεχρι 12 κιλα" για να επιτυχουν το σωστό αποτελεσμα της επεμβασης, και οχι διακοπτομενη, απο την αλλαγη ενος δευτερου 6άκιλου ή ενος αλλου 4άκιλου. Γνωμη μου.... [και παλι συγχαρητηρια.] 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2020 2 ώρες πριν, dimitris GM said: Οταν ζηταει "εναν 12 κιλων" σημαινει οτι δεν θελει ουτε δυο των 6 ούτε 3 των 4.. Προφανως, εχουν γίνει καποιες μελετες... που απαιτουν συνεχή παροχη "μεχρι 12 κιλα" για να επιτυχουν το σωστό αποτελεσμα της επεμβασης, και οχι διακοπτομενη, απο την αλλαγη ενος δευτερου 6άκιλου ή ενος αλλου 4άκιλου. Αυτό ακριβώς αγαπητέ @dimitris GM είναι το πνεύμα της πυροσβεστικής και είμαι σίγουρος οτι ο συνάδελφος @giannis88 (αν και δεν προσδιορίζει) αναφέρεται σε σύστημα τοπικής εφαρμογής ψησταριάς (και όχι σε φορητούς πυροσβεστήρες διάσπαρτους στο εσωτερικό του ψητοπωλείου), που εξ' ορισμού ο 12κιλος τοποθετείται απο παλαιόθεν (αλλά δεν θυμάμαι ακριβή χρονολογία αλλά το προσδιορίζω γύρω στο 1985 -1990), πλησίον της χοάνης απαγωγής καπναερίων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giannis88 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2020 ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2020 Βάσει της 31856 άρθρο 16.3.1.1. απαιτεί έναν 6κιλο για την κατηγορία που είσαι. Αν είχες 50-100 κιλά υγραερίου θα ήθελες έναν 12κιλο Σε τέτοια περίπτωση (μελλοντική): Υπάρχουν Π.Υ. που δέχονται και δύο 6 κιλους, άλλες Π.Υ. όχι Το βάρος γόμωσης είναι το ίδιο πάντως Εμένα στιε δικές μου Π.Υ. δέχονται και τους δύο 6κιλους πάντως dib. Εφόσον θα βάλει υγραέριο + ανιχνευτές κλπ, οπότε και ΣΤΕ στη φούσκα (άρα μόνιμα συστήματα) θέλει πιστοποιητικό κανονικά Πιστοποιητικό δεν θέλουν όταν ΔΕΝ υπάρχουν μόνιμα συστήματα Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2020 3 ώρες πριν, Panagiotis_H said: dib. Εφόσον θα βάλει υγραέριο + ανιχνευτές κλπ, οπότε και ΣΤΕ στη φούσκα (άρα μόνιμα συστήματα) θέλει πιστοποιητικό κανονικά Πιστοποιητικό δεν θέλουν όταν ΔΕΝ υπάρχουν μόνιμα συστήματα @Panagiotis_H στην αρχή απάντησα στο @giannis88 οτι με 2 φιάλες υγραερίου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό (κατηγορία 0) και επειδή μου έχει τύχει με αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (σε γκαζέρια) και σύστημα ανίχνευσης διακοπής παροχής αερίων καυσίμων (μόνιμο σύστημα σύμφωνα με την 15/2014), δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό για την ίδια κατηγορία...στη συνέχεια η ροή του θέματος άλλαξε και άφηνε υπόνοιες για ΣΤΕ και έγραψα οτι απαιτείται 12κιλος (υπέθεσα για φούσκα πάνω απο 4 μέτρα) . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κωνσταντίνος Α Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2020 καλησπερα στην ομαδα . Το 2017 βγηκε η αποφαση 16228 (διαδικασια γνωστοποιησης Κ.Υ.Ε.) οπου διαχωριζει τα Κ.Υ.Ε. σε τρεις κατηγοριες α) χαμηλου κινδυνου (Χ.Σ.Κ. που δεν χρησιμοποιουν για τις λειτουργικες τους αναγκες υγραεριο,Καταστηματα κατω απο 1000 τ.μ. και τα Γραφεια τελετων) εδω εχουμε δυο περιπτωσεις 1) υφισταμενα κτίρια πριν τις 17-02-1989 ( δεν απαιτειται μελετη και πιστοποιητικο πυροπροστασιας) μονο κατοψεις σε φακελο στο καταστημα και το κοκκινο βιβλιο της πυροσβεστικης 2) νεοδμητα κτιρια (εδω απαιτειται η εγκριση μελετης ενεργητικης ή αν δεν εχουμε μονιμα συστηματα μονο κατοψεις προς εγκριση) β) μεσαιου κινδυνου ( Χ.Σ.Κ. που δεν εμπιπτουν στην α ή γ κατηγορια , Χ.Σ.Κ. που χρησιμοποιουν για τις λειτουργικες στους αναγκες υγραεριο σε φιαλες ή δεξαμενες , καταστηματα πανω απο 1000 τ.μ και καταστηματα ανεξαρτητων τετραγωνικων με αποθηκευση φιαλων πανω απο 200 κιλα 1) υφισταμενα & νεοδμητα κτιρια χωρις μονιμα συστηματα μονο κατοψεις και πιστοποιητικο ή τη συνοπτικη μελετη Δ3 14858 2) υφισταμενα & νεοδμητα κτιρια με μονιμα συστηματα και μελετη και πιστοποιητικο γ) υψηλου κινδυνου (θεατρα και κινηματογραφοι ) απαιτειται πιστοποιητικο πριν τη γνωστοποιηση Ολα αυτα γινονται κατα παρεκλιση των πυροσβεστικων διαταξεων 3/15 , 8/16 , 17/16(τα νεοδμητα θελουν εγκριση μελετης) Οσον αφορα την ΚΥΑ 31856 οταν εχουμε χρηση μεχρι 100 κιλα απλως αναφερεται στην κυρια μελετη αν ξεπερασουμε τα 100 κιλα χρηση ή εχουμε δεξαμενη υγραεριου απαιτειται μελετη 31856 κατατεθημενη στην πολεοδομια αποδεικτικο στην Π.Υ. και ενα αντιγραφο αυτης για εγκριση στην Π.Υ. Για τους πυροσβεστηρες εχουμε μεχρι 50 κιλα 1 6 κιλο ξηρας σκονεως απο 50 εως 100 κιλα 1 12κιλο ξηρας σκονεως απο 100 εως 250 κιλα 2 12κιλους ξηρας σκονεως απο 250 εως 500 κιλα 4 12κιλους ξηρας σκονεως ( Για το συνολο των πυροσβεστηρων λαμβανουμε υποψη μας τα κιλα του υγραεριου σε χρηση και αποθηκευμενη ποσοτητα) Συγγνωμη αν σας κουρασα 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα