Καλημέρα,

Σε ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει PLC για τον έλεγχο της λειτουργίας κινητήρων και συλλογή δεδομένων από οργανα πεδίου,  βλέπω ότι συνδέουν το (-) του τροφοδοτικού 24V DC που τροφοδοτεί  το PLC ,τις καρτες αναλογικών/ψηφιακών εισόδων εξόδων καθώς και τα όργανα πεδίου με την γείωση του πίνακα, είναι σωστό αυτό?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

 

Δημοσιεύτηκε

Το συνιστούν οι περισσότεροι κατασκευαστές PLC. (αυτοί ξέρουν που έλεγε και μία παλαιά ατάκα - χα-χα-χα-χα). Μάλιστα, μετά την γείωση του "-", το αναφέρουν πλέον ως "Mana".  

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις

Μια ακόμα ερώτηση...

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο τροφοδοτικά 24V DC, ένα για το PLC ,κάρτες εισόδων εξόδων κλπ και ένα για τροφοδοσία οργάνων, συνδέουμε τα (-) και των δύο τροφοδοτικών στην γείωση του πίνακα και στη συνέχεια στο (-) του PLC και των οργάνων και  μετά το (+) του ενός τροφοδοτικού στο PLC και το (+) του άλλου στα όργανα?

 

Επίσης σε περίπτωση που έχουν στο πίνακα τον ουδέτερο και τη γείωση γέφυρα δεν κινδυνεύει το 24v DC κυκλωμά?

 

Ευχαριστώ πολύ

Δημοσιεύτηκε

Εάν η γείωση είναι κανονική , (δηλ. καλή) δεν κινδυνεύει .

Έχω ακούσει από διάφορους να εκτιμούν ότι υπήρξε πρόβλημα διότι εμφανίστηκε τάση στη γείωση (άρα και στο"-" ) , αλλά εμένα (ευτυχώς μέχρι τώρα) δεν μου έχει τύχει.

Αφού λοιπόν τα "-" βρίσκονται στο ίδιο επίιπεδο, τότε και τα "+" θα βρίσκονται επίσης στο ίδιο "επίπεδο", δηλ. η διαφορά δυναμικού μεταξύ των θα είναι =0 V.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορείς να τα παραλληλίσεις, πρέπει τα τροφοδοτικά να το επιτρέπουν ( να το γράφουν ρητώς στο τεχνικό τους φυλλάδιο). 

 

 

Δημοσιεύτηκε
On 13/3/2020 at 2:47 ΜΜ, Mclane said:

Επίσης σε περίπτωση που έχουν στο πίνακα τον ουδέτερο και τη γείωση γέφυρα δεν κινδυνεύει το 24v DC κυκλωμά?

Το ένα τροφοδοτικό πιθανότατα είναι ποιοτικότερο (μικρότερο ripple κλπ) από το άλλο, οπότε μην τα παραλληλίσεις.

Δημοσιεύτηκε

Αν λόγο σφάλματος έρθει σε επαφή αγωγός της φάσης του κυκλώματος υψηλής τάσης με έναν αγωγό του κυκλώματος χαμηλής τάσης (με γειωμένο τον ένα πόλο χαμηλής τάσης) θα ενεργοποιηθεί η ΔΔΡ. Επιπλέον η γείωση ενός πόλου  βοηθάει στην απόσβεση του  κοινού θορύβου και των δυο ακροδεκτών(common mode noise) του κυκλώματος χαμηλής τάσης.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Αν υπάρχει ΔΔΡ, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι με αγείωτο το DC αλλάζει κάτι στην ενεργοποίηση του ΔΔΡ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.