chrisvach Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2008 Καλησπερα σε ολους!Μπορει να μου πει καποιος αν εχει αναλογη εμπειρια απο έντονα φαινομενα υγροποιησεων σε κτιστη καμιναδα κεντρικης θερμανσεως πετρελαιου?Η καμιναδα ειναι αμονωτη,τετραγωνη 20 εκ.Η πολυκατοικια στην οποια βρισκεται ειναι τετραωροφη δηλ υψος καμιναδας περιπου 17μ.Υπαρχει αλλη λυση περαν της αντικαταστασης της.
deathlok Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2008 να βάλετε εσωτερικά μία μονωμένη.
chrisvach Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2008 Δυστυχως δεν γινεται γιατι η διαμετρος καμιναδας που δεινει η μελετη εφαρμογης ειναι Φ25.Η ηδη υπαρχουσα ειναι τετραγωνη 20εκ. εσωτερικης διαστασης
qwert Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2008 Μονόδρομος η αντικατάστασης της με εξωτερική διπλή μονωμένη. Το έκανα κι εγώ στο σπίτι μου...
Marvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2009 Η υγροποίηση είναι συνεχής η συμβαίνει σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές λειτουργίας του λέβητα. Αν ισχύει το δεύτερο, ίσως με καποιες ρυθμίσεις στο λέβητα γλυτώνεις, αν και επειδή είναι πετρελαίου ίσως τα όρια ρυθμίσεων είναι μικρά. Αν έχεις ελέγξει τις θερμοκρασίες καυσαερίων και δεν μπορείς να τις μεταβάλεις χωρίς θέμα στην καύση ε τότε νομίζω απαιτείται αντικατάσταση.
dinakis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2009 Δοκίμασε μεταξύ της αμόνωτης καμινάδας και του κτιστού να ρίξεις περλίτη.Σίγουρα θα έχεις σημαντικά αποτελέσματα.
tasiosvas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Καλησπερα σε ολους!Μπορει να μου πει καποιος αν εχει αναλογη εμπειρια απο έντονα φαινομενα υγροποιησεων σε κτιστη καμιναδα κεντρικης θερμανσεως πετρελαιου?Η καμιναδα ειναι αμονωτη,τετραγωνη 20 εκ.Η πολυκατοικια στην οποια βρισκεται ειναι τετραωροφη δηλ υψος καμιναδας περιπου 17μ.Υπαρχει αλλη λυση περαν της αντικαταστασης της. Υπάρχει η πιθανότητα τοποθέτησης εσωτερικά πλαστικού αγωγού προπυλενίου (PP). Αυτό φυσικά απαιτεί εναλλάκτη καυσαερίων, ο οποίος χαμηλώνει πολύ την τελική θερμοκρασία των απαερίων και ταυτόχρονα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους καυσίμων. (*****, ****** edit Διαγραφή των συνδέσμων) Το συνολικό κόστος φυσικά είναι λίγο μεγαλύτερο από την αντκατάσταση της καμινάδας, όμως είναι αυτοσβεννύμενο και το κτίριο γίνεται και "πράσινο"...καθώς οι εκπομπές μειώνονται κατακόρυφα. Παρακαλώ, για να μην παραβιάζεται ο κανόνας περί διαφημίσεων, μην εισάγετε συνδέσμους, παρά μόνο εάν παραπέμπουν σε καθαρά τεχνικά στοιχεία. CostasV
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν μπορείς να παρουσιάσεις τα τεχνικά στοιχεία της λύσης (προδιαγραφές, τρόπος εφαρμογής, κτλ) θα ήταν χρήσιμο. ΥΓ. Καλώς ήρθες στο φόρουμ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στους κανόνες συμμετοχής
tasiosvas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2009 Συγγνώμη για την παραβίαση, όντως δεν είχα διαβάσει τους όρους. Περί προδιαγραφών δύσκολο αν δεν έχω λεπτομέρειες της εγκατάστασης (τουλάχιστον τα kW του λέβητα). Ως προς την περιγραφή της εφαρμογής: Ο κεραμεικός εναλλάκτης καυσαερίων τοποθετείται εξωτερικά, δίπλα στον λέβητα. Τα καυσαέρια οδηγούνται εντός του, κι από εκεί στην (πλαστική PP) καμινάδα. Ταυτόχρονα η επιστροφή του νερού είτε ολόκληρη, είτε ένα by pass+ κυκλοφορητής, οδηγείται στον εναλλάκτη, πριν "πέσει" πίσω στον λέβητα κι εκεί προθερμαίνεται κερδίζοντας ένα ΔΤ= 10C. Εάν η επιστροφή είναι αρκετά κρύα (κάτω από 50οC) το φαινόμενο της συμπύκνωσης των καυσαερίων εντείνεται (πράγμα που είναι επιθυμητό) και ο συνολικός β.α. ανεβαίνει πάνω απο το 100% (για πετρέλαιο max 106% & για φ.α. 111%). Ουσιαστικά το κεραμεικό επιτρέπει ακόμα και σε ένα λέβητα πετρελαίου, παλαιάς τεχνολογίας να γίνει λέβητας συμπύκνωσης.
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2009 Θα μπορούσες να έδινες ένα τυπικό παράδειγμα λειτουργίας (πάρε τυχαίες αλλά ρεαλιστικές τιμές), αναφέροντας θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου των καυσαερίων κατά την λειτουργία ενός τυπικού λέβητα, θερμοκρασίες νερού και παροχή νερού, μαζί με κάποια σχηματάκια;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα