Pantelis Samiotis Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 05:00 μμ Καλησπέρα παιδιά, Έχω το εξής πρόβλημα. Στη παροχή του ζεστού νερού, όταν κλείνουν οι βρύσες ακούγεται ένα "γκαπ" και μια ελαφριά δόνηση. Στις βρύσες που έχω ελαττώσει τη πίεση από τους διακόπτες δεν το κάνει. Να βάλω στο κολεκτέρ ρυθμιστή πίεσης ή αντιπληγματικό; Να επισημάνω ότι στο παγωμένο νερό δεν μου το κάνει. Παίζει μηπως καποιο ρόλο ο ηλιακός; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
kcher Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 07:01 μμ Καλησπέρα, σε ποιον όροφο είναι ο ηλιακός και σε ποιον όροφο το διαμέρισμα; Επίσης, έχετε ικανοποιητική παροχή ζεστού νερού όταν ανοίγετε τις βρύσες;
Pantelis Samiotis Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 07:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 07:56 μμ Καλησπέρα, ευχαριστω για την απαντηση. Το διαμερισμα ειναι στον 3ο οροφο και ο ηλιακος στον 8ο οροφο. Ναι υπαρχει σωστη ροη και full ζεστο νερο. Στο παγωμενο βεβαια η ροη ειναι αρκετα πιο εντονη. Η σωστη ροη ειναι του ζεστου.
kcher Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 10:06 μμ Πρόκειται για κλασική περίπτωση υδραυλικού πλήγματος. Το νερό από τον ηλιακό κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Θα πρότεινα, λοιπόν, να τοποθετήσετε ένα κατάλληλα επιλεγμένο αντιπληγματικό πριν το διακόπτη του ζεστού νερού στο κολλεκτέρ, ώστε να προστατέψετε την εγκατάσταση, καθώς αυτό αυξάνει την πίεση στιγμιαία έως και 8 φορές την ονομαστική και μακροπρόθεσμα θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά, πέρα από τον ενοχλητικό θόρυβο που ακούγεται τώρα. Η τοποθέτηση μειωτή πίεσης δεν θα έλυνε το πρόβλημα, μάλλον θα δημιουργούσε άλλα. 1
Pantelis Samiotis Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 11:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 31, 2020 at 11:40 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Στο παγωμένο νερό που εχω περισσότερη πιεση απο αυτό που θα ήθελα τι να κάνω; Ποσα bar ειναι η φυσιολογικη πιεση και πως θα μπορούσα να το μετρήσω;
kcher Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2020 at 07:41 μμ Αφού έχετε κολλεκτέρ, μπορείτε να στραγγαλίσετε τη ροή ρυθμίζοντας τους διακόπτες. Συνήθως η πίεση της ΕΥΔΑΠ είναι 5-7 bar, ανάλογα την περιοχή και τις διακυμάνσεις και είναι υπεραρκετή. Ωστόσο, η πίεση που απαιτείται σε κάθε διαμέρισμα εξαρτάται και από την ποιότητα και το υλικό των σωληνώσεων, καθώς και από τις οδεύσεις και μήκη που έχουν επιλεγεί. Η στατική πίεση μπορεί να μετρηθεί από υδραυλικό, αν και το θεωρώ περιττό
Χρήστος Κ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 08:07 πμ (edited) Καλημέρα, έχω το ίδιο πρόβλημα με τον ηλιακό. Το σπίτι δεν είχε προεγκατάσταση για ηλιακό θερμοσίφωνα και πέρασα πλαστικό σωλήνα με μόνωση ( δεν ξέρω πώς ονομάζεται) και το συνέδεσα με το κύκλωμα τού ζεστού νερού. Έχω προσθέσει στον ηλιακό θερμοστατική βαλβίδα αναμίξεως ρυθμιζόμενο στους 48 βαθμούς, καθώς και δοχείο διαστολής στο κρύο νερό. Κάθε φορά που κλείνει το ζεστό νερό σε οποιαδήποτε βρύση, ακούγεται ένα γκαπ στον ηλιακό και ο σωλήνας που συνδέεται με την έξοδο τής θερμοστατικής βαλβίδας ενώ ο πλαστικός σωλήνας κουνιέται. Δεν ακούγεται το γκαπ μέσα στο σπίτι, το ανακάλυψα όταν είχα ανέβει στον ηλιακό και έτυχε η σύζυγος να κλείσει το ζεστό νερό. Ο ηλιακός απέχει έναν όροφο. Η πίεση τού κρύου νερού στον ηλιακό ειναι γύρω στα 4,5- 5 bar. Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα; Πως μπορώ να το διορθώσω; Να προσθέσω αντιπληγματικό στην έξοδο τής θερμοστατικής βαλβίδας; Edited May 27, 2022 at 08:14 πμ by Χρήστος Κ
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:36 πμ Το δοχείο διαστολής που τοποθετήσατε είναι το τέλειο αντιπληγματικό. Αρκεί η αντεπίστροφη βαλβίδα - ασφάλεια, που μπαίνει σε όλους τους θερμοσίφωνες ακριβώς στην είσοδο κρύου νερού, να βγεί από εκεί και να εγκατασταθεί πριν το δοχείο διαστολής. 1
Χρήστος Κ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 06:30 μμ Ευχαριστώ. Το δοχειο διαστολής ειναι στο κρύο νερό και το πρόβλημα ειναι στον σωλήνα τού ζεστού. Πως το επηρεάζει;
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 28, 2022 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2022 at 06:17 πμ (edited) Με το απότομο κλείσιμο βρύσης ζεστού νερού, δημιουργείται ένα κύμα υπερπίεσης που ταξιδεύει στη σωλήνα ζεστού νερού, ακολούθως μέσα στον ηλιακό και χτυπάει απότομα στην αντεπίστροφη βαλβίδα, δημιουργώντας το λεγόμενο υδραυλικό πλήγμα που προκαλεί τους κραδασμούς που βλέπετε. Αν η αντεπίστροφη βαλβίδα εγκατασταθεί στην παροχή κρύου νερού, πριν το ΔΔ, τότε το κύμα θα συνεχίζει την πορεία του μέσα από το ΔΔ και θα απορροφάται από το "μαξιλάρι" πεπιεσμένου αέρα, που υπάρχει μέσα σε αυτό. Έτσι δεν θα δημιουργείται υδραυλικό πλήγμα. Υ.Γ. Η σωστή πίεση αέρα μέσα στο ΔΔ, πρέπει να ελεχθεί και να ρυθμιστεί, όταν αυτό δεν είναι εγκατεστημένο και να είναι λίγο χαμηλότερη από την μικρότερη πίεση του κρύου νερού στο σημείο εγκατάστασης. Υ.Γ. 2 Ο έλεγχος της πίεσης του αέρα μπορεί να γίνει και με κλείσιμο του γενικού διακόπτη κρύου νερού και άνοιγμα κάποιας βρύσης ζεστού νερού μέχρι να σταματήσει η ροή. Edited May 28, 2022 at 06:29 πμ by antloukidis 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα