Χρήστος Κ Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2022 Έχω θερμοστατική βαλβίδα αναμίξεως της brass form, που έχει αντεπίστροφες και στις δύο εισόδους, που σημαίνει πως εκεί σταματά το κύμα. Να βάλω αντιπληγματικό στην έξοδο τού ζεστού νερού;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2022 Σωστή σκέψη. Προσλέξτε να αντέχει σε ψηλή θερμοκρασία ή να υπάρχει κάποιο μήκος στη σωλήνα σύνδεσης που με το στάσιμο νερό που θα περιέχει, θα αποτρέπει την είσοδο ΖΝΧ στο αντιπληγματικό
Χρήστος Κ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2022 (edited) Σκέφτομαι αυτό: https://www.dimco.gr/shop/product/mini-rester-1-2/ με Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας : 121 °C, το μόνο που φοβάμαι είναι πως θα είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Θα δω εάν μπορώ να το βάλω στο άλλο άκρο. Ευχαριστώ Edited Ιούνιος 1 , 2022 by Χρήστος Κ
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2022 Μιά χαρά. Ντύστε το με μόνωση και θα είναι ΟΚ