Ο τρόπος είναι λάθος.

Κανονικά θα ήθελε ελατήρια για να δεις την κατανομή των τάσεων.

Αλλά επειδή αξίζει τον κόπο, δες το ακόλουθο σκεπτικό:

 

Έστω ότι κάθε τοίχος θεμελιώνεται σε θεμελιολωρίδα πλάτους 30cm.

Η τάση εδάφους θα είναι 20kN/m/0,3 = 67kPa ή 0,67kg/cm². Άρα μία τέτοια θεμελίωση θα ήταν επαρκής.

Ποιό το αναγκαίο πάχος του θεμελίου; Η ροπή σχεδιασμού είναι 67*0,15^2/2 = 0,75kNm. Το θεμέλιο θα μπορούσε να έχει πάχος ακόμη και 10cm.

 

Αν τώρα εσύ αντί για θεμελιολωρίδα πλάτους 30cm και πάχους 10cm κατασκευάσεις πλάκα πάχους 10cm, δεν βρίσκεσαι προς την μεριά της ασφαλείας;

 

Άντε, το πολύ - πολύ, κάνε την πλάκα 15άρα αντί για 10άρα...

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Εκανα αυτο το σκαριφημα στο χερι για να μου πειτε τη γνωμη σας για τη λυση που προτεινω για θεμελιωση διωροφης πετρινης κατοικιας. Τι λετε? Καμια παρατηρηση - βοηθεια??

 

Η απορια μου ειναι κυριως με το μπαζωμα πριν να πεσει η πλακα επι εδαφους... Αν μπει μηχανημα να μπαζωσει δεν θα πανε περιπατο οι πετρες??

υπαρχει τροπος να ανοιξει το σκαριφημα προκειμενου να καταλαβουμε την παρακατω συζητηση που ειναι πολυ χρησιμη? δεν το ανοιγει το pdf με το σχήμα!!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.