AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Ο τρόπος είναι λάθος. Κανονικά θα ήθελε ελατήρια για να δεις την κατανομή των τάσεων. Αλλά επειδή αξίζει τον κόπο, δες το ακόλουθο σκεπτικό: Έστω ότι κάθε τοίχος θεμελιώνεται σε θεμελιολωρίδα πλάτους 30cm. Η τάση εδάφους θα είναι 20kN/m/0,3 = 67kPa ή 0,67kg/cm². Άρα μία τέτοια θεμελίωση θα ήταν επαρκής. Ποιό το αναγκαίο πάχος του θεμελίου; Η ροπή σχεδιασμού είναι 67*0,15^2/2 = 0,75kNm. Το θεμέλιο θα μπορούσε να έχει πάχος ακόμη και 10cm. Αν τώρα εσύ αντί για θεμελιολωρίδα πλάτους 30cm και πάχους 10cm κατασκευάσεις πλάκα πάχους 10cm, δεν βρίσκεσαι προς την μεριά της ασφαλείας; Άντε, το πολύ - πολύ, κάνε την πλάκα 15άρα αντί για 10άρα... 1 1
ankiousis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2017 Εκανα αυτο το σκαριφημα στο χερι για να μου πειτε τη γνωμη σας για τη λυση που προτεινω για θεμελιωση διωροφης πετρινης κατοικιας. Τι λετε? Καμια παρατηρηση - βοηθεια?? Η απορια μου ειναι κυριως με το μπαζωμα πριν να πεσει η πλακα επι εδαφους... Αν μπει μηχανημα να μπαζωσει δεν θα πανε περιπατο οι πετρες?? υπαρχει τροπος να ανοιξει το σκαριφημα προκειμενου να καταλαβουμε την παρακατω συζητηση που ειναι πολυ χρησιμη? δεν το ανοιγει το pdf με το σχήμα!!