Mike98 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2020 Καλησπέρα, Έχω μια σύνδεση τέμνουσας μεταξύ δύο μεταλλικών δοκών (δοκός 1 και 2). Λόγω της απόστασης μεταξύ της κοχλίωσης και της δοκού 1, έχω μια εκκεντρότητα που προκαλεί μια ροπή, όπως φαίνεται στην εικόνα που έχω επισυνάψει. Η ερώτησή μου είναι, πρέπει η σύνδεση και η δοκός 2 να ελεγχθούν με τη ροπή αυτή; Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αρθρωτή δοκός με μια ροπή (=εκκεντρότητα*αντίδραση δοκού 2) στη στήριξη; Ευχαριστώ πολύ.
banskoboy Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2020 Παρότι δεν ειναι το φορτε μου τα μεταλλικά, αυτο που παρουσιάζεις δεν ειναι δόκιμη σύνδεση.
dragonver Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2020 Αφού είναι σύνδεση τέμνουσας, γιατί θέλεις να τη σχεδιάσεις τόσο δύσκαμπτη και βάζεις 3 σειρές κοχλιών; Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεις ξεκάθαρα ροπή στην άλλη δοκό. Τη σύνδεση θα την πραγματοποιούσα με συγκολλημένο έλασμα στον κορμό της δοκού και 2 κοχλίες που σηκώνουν την τέμνουσα. Θέλεις δηλαδή να επιτρέψεις μια μικρή στροφή στη δοκό σου (beam 2) και να μην μεταφέρεις ροπή. Αν υπήρχε δοκός και από την άλλη πλευρά, θα χρησιμοποιούσα τη σύνδεση που πρότεινες και ουσιαστικά θα αποκαθιστούσα τη συνέχεια της δοκού. Τι τέμνουσα θέλεις να μεταφέρεις;
kostaspde Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2020 Δοκίμασε αν σου βγαίνει ως cleat connection. Είναι λίγο βαριές οι διατομές στην φωτό λόγω περιορισμού ύψους, αλλά αυτήν είχα τώρα πρόχειρη. 1 1
Steelman Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 (edited) @Mike98 στην σύνδεση που δείχνεις πρέπει να προσέξεις και την στρέψη που θα δεχτεί η δοκός 1 (εξηγώ παρακάτω). Επίσης πρέπει να κάνεις έλεγχο των συγκολλήσεων. Η σύνδεση είναι αρθρωτή. Δηλαδή η αρθρωτή στήριξη είναι στο κέντρο των κοχλιών στην περίπτωση που η δοκός 1 είναι στρεπτικά δύσκαμπτη. Σε αυτην την περίπτωση η δοκός 1 δέχεται και στρέψη. Εαν η σχέση δυσκαμψίας δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί, πρέπει πρόσθετα η άρθρωση να ληφθεί υπόψη στην μέση της δοκού 1. Παρακάτω μερικές τυπικές λύσεις σύνδεση δοκού σε δοκό: Edited Απρίλιος 25 , 2020 by Steelman
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα