atsalovergas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Συνάδελφοι καλημέρα. Σε παλαιά άδεια δόμησης προ του 2016 της οποίας η κατασκευή εντούτοις αναμένεται να ξεκινήσει το 2020, προδιαγράφεται στην στατική μελέτη σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Παράλληλα είναι σε ισχύ ο ΚΤΣ 2016 που προδιαγράφει ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος C30/37 σε παραθαλάσσια περιοχή, για λόγους ανθεκτικότητας σε διάβρωση. Από νομικής πλευράς και μόνο, μπορώ να προχωρήσω με την ποιότητα σκυροδέματος που ορίζει η άδεια δόμησης (C20/25) ή πρέπει λόγω ΚΤΣ2016 να πάω υποχρεωτικά σε C30/37? Σας ευχαριστώ.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Έκανα μια γρήγορη βόλτα στον ΚΤΣ 2016 αλλά ενώ νόμιζα πως κάτι είχε πάρει το μάτι μου για τις παλιές άδειες γελάστηκα...Δεν μπόρεσα να βρω κάτι..Δεν θα πήγαινα με C20/25 σε παραθαλάσσιο περιβάλλον για κανέναν λόγο, εξάλλου δεν νομίζω οι μονάδες να βγάζουν ακόμη C20/25 σε μεγάλο βαθμό, έχει κυριαρχήσει σαφώς το C25/30 και το C30/37 ακόμη και στην επαρχία. Για XS1 (παραθαλάσσιο περιβάλλον) μπορείς να πας και με C25/30, τσιμέντο τύπου ΙΙ, max N/T=0.50, 330kgr/m3 τσιμέντο κατ'ελάχιστον και προφανώς επικαλύψεις 45mm. Αν ψάχνεις το νομικό κομμάτι πάρα πολύ και για άλλους λόγους που δεν είναι της παρούσης και έχεις fb , στη θέση σου θα έκανα ένα ερώτημα και στον κ.Μαρσέλλο που είναι ιδιαιτέρως προσηνής και απαντάει στα πάντα. Βέβαια ας περιμένουμε κι εδώ στο φόρουμ να ακουστεί και καμιά άλλη άποψη. 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 56 λεπτά πριν, atsalovergas said: Σε παλαιά άδεια δόμησης προ του 2016 της οποίας η κατασκευή εντούτοις αναμένεται να ξεκινήσει το 2020, προδιαγράφεται στην στατική μελέτη σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Παράλληλα είναι σε ισχύ ο ΚΤΣ 2016 που προδιαγράφει ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος C30/37 σε παραθαλάσσια περιοχή, για λόγους ανθεκτικότητας σε διάβρωση. Από νομικής πλευράς και μόνο, μπορώ να προχωρήσω με την ποιότητα σκυροδέματος που ορίζει η άδεια δόμησης (C20/25) ή πρέπει λόγω ΚΤΣ2016 να πάω υποχρεωτικά σε C30/37? Σας ευχαριστώ. Παραθέτω για καλύτερη εποπτεία τις αποφάσεις ερμηνείας & τροποποιήσεων του ΚΤΣ 2016. Από τις αποφάσεις φαίνεται να προκύπτει ότι μπορείς να κάνεις χρήση της μελέτης προ ΚΤΣ 2016 εκτός και αν συμφωνηθεί με τον κύριο του έργου η εναρμόνιση μελέτης (άρα και εφαρμογής της) με τον ΚΤΣ 2016. μετάθεση εφαρμογής ΚΤΣ2016-ΦΕΚ 4007-14.12.2016.pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΣ 2016-ΔΝΣ.2693.ΦΝ 429--6-2-2018.pdf τροποποίηση ΚΤΣ2016--ΦΕΚ 446 Β 14.2.2018 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.pdf ΦΕΚ 1839 Β 25-5-2017 Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ.οικ.3328-12.5.016 απόφασης έγκρισης Κ.Τ.Σ 2016.pdf 3
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Pavlos33 και Pirsogiannis, σας ευχαριστώ για την τεκμηριωμένη βοήθεια. 1
lamlos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2020 Να προσθέσω μόνο ότι σε παραθαλάσσιο περιβάλλον επιβάλλονταν και με τον παλιό ΚΤΣ μέγιστος λόγος Ν/Τ = 0,60 και ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 330kg/m3. Αυτές οι απαιτήσεις με μια καλή μελέτη σύνθεσης οδηγούν (με ευκολία) σε ποιότητα εργοστασιακού σκυροδέματος C25/30. Οπότε θέλει ιδιαίτερη επισήμανση στο εργοστάσιο κατά την παραγγελία και έλεγχο του καταγραφικού στην περίπτωση που παραγγείλεις C20/25. 2
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2020 Συνάδελφοι γνωρίζει κάποιος αν νομικά είναι καταχωρημένος ο μηχανικός που σε συνεννοήση με τον κύριο του έργου παραγγέλνει σκυρόδεμα μιας κατηγορίας αντοχής μεγαλύτερης (πχ C30/37) απ'ότι προδιαγράφεται στη μελέτη (πχ 25/30); Και κατ'επέκταση, εαν οι έλεγχοι αντοχής για την παραγγελία με την αυξημένη κατηγορία (C30/37) δείξουν τελικά ότι το σκυρόδεμα είναι κατηγορίας αντοχής χαμηλότερης όχι όμως χαμηλότερης απο εκείνο της μελέτης (C25/30), υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον φ.ο. (λόγω διασποράς τιμών αντοχής σε διάφορα στοιχεία-ικανοτικός), πέρα απο τις ευθύνες της εταιρίας παραγωγής σκυροδέματος; Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή, σας έχει τύχει;
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2020 (edited) Η αλλαγή στο μέτρο ελαστικότητας που θα υπάρξει με μεγαλύτερη κατηγορία αντοχής αλλάζει τις δυσκαμψίες στα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχεία + υποστυλώματα). Δηλαδή αν τα κατακόρυφα στοιχεία μιας στάθμης"πέσουν" με 2 διαφορετικές ποιότητες σκυροδέματος, επηρεάζεται σε έναν βαθμό η σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου. Αν το κτίριο έχει ιδιαιτερότητες ως προς την μόρφωση του φορέα και τείνει να είναι εύστρεπτο καλό είναι να ελεγχθεί. Στους ελέγχους λειτουργικότητας των οριζόντιων στοιχείων (πλάκες+δοκοί) δρα ευμενώς η μεγαλύτερη αντοχή. Στην περίπτωση που αναφέρεις δεν έχεις ουσιαστικό τεχνικό πρόβλημα, αλλά πρόβλημα διαχείρισης του ΚΤΕ και του εργολάβου σκυροδέματος (εφόσον είναι μαζί με τα υλικά) ή με το παρασκευαστήριο σκυροδέματος. Εξαρτάται από τα συμφωνητικά που έχεις υπογράψει, πχ παρακράτηση καλής εκτέλεσης, αναφορά διαφορετικής ποιότητας πλέον αυτής της μελέτης,κ.ο.κ.) Edited Απρίλιος 26 , 2020 by atsalovergas 1
χαιδω Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2021 Καλησπέρα, σε νέα κατοικία ισχύει το C20/25 ή είναι υποχρεωτικό το C25/30;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2021 Εφαρμόζεις μάλλον την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Δες εδώ, το §11.2γ: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya 1_72602.htm Έχε υπόψη σου ότι τυπικά αλλαγή κατηγορίας σκυροδέματος σημαίνει νέα στατική μελέτη (κατά κανόνα).
zazeng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2021 (edited) 18 ώρες πριν, χαιδω said: σε νέα κατοικία ισχύει το C20/25 ή είναι υποχρεωτικό το C25/30; C20/25 έχεις μόνο στην κατηγορία έκθεσης XC1, δλδ σκυρόδεμα εσωτερικών χώρων. Οπότε η ποιότητα καθορίζεται από το εξωτερικό σκυρόδεμα, δλδ XC3 μίνιμουμ, δλδ C25/30 και Επικάλυψη 3,5εκ + 1 = 4,5εκ, εκτός και αν θες να κάνεις τρελαμάρες με διαφορετικές ποιότητες ή να τρελάνεις τα μαστόρια με διαφορετικές επικαλύψεις (το κάνουν από μόνοι τους αυτό δεν χρειάζονται οδηγίες!). Παραθέτω τους σχετικούς πίνακες από ΚΤΣ 2016: ΥΓ: η επικάλυψη στις πλάκες μπορεί να πάει μια κατηγορία κάτω δλδ 2,5 + 1 = 3,5 - στην πλάκα του δώματος καλύτερα όχι. Edited Αύγουστος 6 , 2021 by zazeng 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα