Dimitris Zac Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2020 (edited) Σε 6όροφη οικοδομή του 1995, παρατηρείται το φαινόμενο υδραυλικού πλήγματος ή συντονισμού του σωλήνα παροχής. Κατά βάση ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος σαν κάποιος να χτυπάει το σωλήνα μέσα στον τοίχο όσο τρέχει το νερό. Οι παρατηρήσεις κατά την διάρκεια του φαινομένου είναι: Συμβαίνει μόνο όταν χρησιμοποιείται το καζανάκι, οπότε και το φλοτέρ κατεβαίνει και αρχίζει η ροή του νερού. Συμβαίνει κατά κύριο λόγω πρωινές ώρες και όχι πάντα Το φαινόμενο σταματά ή περιορίζεται (άλλες φορές αρκετά, άλλες όχι και τόσο) όταν ανοίγει η βρύση του νιπτήρα. Όταν συμβαίνει αυτό, παρατηρείται η παροχή του νιπτήρα να είναι πολλαπλάσια. Οι ερωτήσεις είναι: Ποιο φυσικό φαινόμενο περιγράφει το πρόβλημα? Ποια η λύση του προβλήματος? Μπορούν να εφαρμοστούν, και αν ναι πως, αντιπληγματικά εξαρτήματα (rester) ? Πόσο επικίνδυνο είναι για το υφιστάμενο δίκτυο αυτό? Edited Μάιος 7 , 2020 by Dimitris Zac Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2020 9 ώρες πριν, Dimitris Zac said: Σε 6όροφη οικοδομή του 1995, παρατηρείται το φαινόμενο υδραυλικού πλήγματος ή συντονισμού του σωλήνα παροχής... Υδραυλικό πλήγμα δεν είναι. Σε ποιόν όροφο παρατηρείται το φαινόμενο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2020 Υπάρχει πιεστικό??? Αν ναι, υπάρχει πρόβλημα στο πιεστικό δοχείο (τρύπια μεμβράνη ή χαμηλή πίεση αέρα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitris Zac Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2020 On 8/5/2020 at 11:14 ΠΜ, Konstantinos IB said: Υδραυλικό πλήγμα δεν είναι. Σε ποιόν όροφο παρατηρείται το φαινόμενο; Στον 3ο όροφο. On 8/5/2020 at 1:08 ΜΜ, antloukidis said: Υπάρχει πιεστικό??? Αν ναι, υπάρχει πρόβλημα στο πιεστικό δοχείο (τρύπια μεμβράνη ή χαμηλή πίεση αέρα) Όχι, δεν υπάρχει πιεστικό. Αλλά αν υπήρχε και όντως ήταν τρύπια η μεμβράνη ή η πίεση αυτό δεν θα σήμαινε και χαμηλή παροχή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 (edited) 14 ώρες πριν, Dimitris Zac said: Όχι, δεν υπάρχει πιεστικό. Αλλά αν υπήρχε και όντως ήταν τρύπια η μεμβράνη ή η πίεση αυτό δεν θα σήμαινε και χαμηλή παροχή; Στην περίπτωση αυτή η αντλία κάνει συνεχώς ON-OFF, επειδή το νερό είναι ασυμπίεστο και η επαφή του πρεσοστάτη ανοιγοκλείνει. Αυτό συμβαίνει όταν η ζητούμενη παροχή είναι μικρή (π.χ. καζανάκι) Αν παράλληλα με το καζανάκι ανοίξουμε και κάποια βρύση, η ζητούμενη παροχή μεγαλώνει και η αντλία δουλεύει συνεχώς (αν η παροχή της είναι όση η ζήτηση ή μικρότερη) Edited Μάιος 16 , 2020 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2020 (edited) On 16/5/2020 at 1:07 ΠΜ, Dimitris Zac said: Στον 3ο όροφο. Όχι, δεν υπάρχει πιεστικό. On 8/5/2020 at 1:32 ΠΜ, Dimitris Zac said: Συμβαίνει μόνο όταν χρησιμοποιείται το καζανάκι, οπότε και το φλοτέρ κατεβαίνει και αρχίζει η ροή του νερού. Συμβαίνει κατά κύριο λόγω πρωινές ώρες και όχι πάντα Το φαινόμενο σταματά ή περιορίζεται (άλλες φορές αρκετά, άλλες όχι και τόσο) όταν ανοίγει η βρύση του νιπτήρα. Όταν συμβαίνει αυτό, παρατηρείται η παροχή του νιπτήρα να είναι πολλαπλάσια. Είναι κατά διαστήματα υψηλότερη η πίεση του δικτύου πόλης. Συνήθως αυτή ανεβαίνει κατά τις νυκτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, που οι περισσότερες καταναλώσεις είναι κλειστές. Όταν ανοίξεις και μία άλλη βρύση μέσα στο σπίτι, η παροχή μοιράζεται και σταματάει ο θόρυβος του φλοτεροδιακόπτη. Το φαινόμενο αυτό καθεαυτό δεν είναι επικίνδυνο για την εγκατάστασή σου. Η εξωτερική πίεση όμως που ίσως να το προκαλεί είναι επικίνδυνη. Ρώτα τους ενοίκους των κάτω ορόφων και αν έχουν κι αυτοί προβλήματα (θορύβους, στάξιμο βρυσών, υπερβολική παροχή κλπ) τότε πρέπει να μετρήσεις την πίεση του δικτύου σου και αν χρειαστεί να βάλεις μειωτή πίεσης. Αν δεις ότι δεν έχουν προβλήματα οι από κάτω, άλλαξε τον φλοτεροδιακόπτη σου και τέλος. Edited Μάιος 17 , 2020 by Konstantinos IB 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2020 (edited) On 8/5/2020 at 1:32 ΠΜ, Dimitris Zac said: Κατά βάση ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος σαν κάποιος να χτυπάει το σωλήνα μέσα στον τοίχο όσο τρέχει το νερό Λες ότι ο θόρυβος προέρχεται από τις σωληνώσεις μέσα στον τοίχο. Μήπως ο διακόπτης που απομονώνει το το καζανάκι είναι σαν αυτόν? https://b2b.kanellakis-sa.gr/media/catalog/product/cache/1/image/400x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/3/03.004.00040_10.jpg On 8/5/2020 at 1:32 ΠΜ, Dimitris Zac said: Το φαινόμενο σταματά ή περιορίζεται (άλλες φορές αρκετά, άλλες όχι και τόσο) όταν ανοίγει η βρύση του νιπτήρα. Όταν συμβαίνει αυτό, παρατηρείται η παροχή του νιπτήρα να είναι πολλαπλάσια. Πότε είναι πολλαπλάσια η παροχή του νιπτήρα? Όταν δουλεύει και το φλοτέρ μαζί??? Τις ώρες που εμφανίζεται το φαινόμενο του θορύβου στο φλοτέρ? Η παροχή του νιπτήρα δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί υπό κανονικές συνθήκες. Απαιτείται αντίστοιχος πολλαπλασιασμός της πίεσης στο τετράγωνο. Edited Μάιος 26 , 2020 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitris Zac Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2020 On 5/17/2020 at 2:28 PM, Konstantinos IB said: Το φαινόμενο αυτό καθεαυτό δεν είναι επικίνδυνο για την εγκατάστασή σου. Η εξωτερική πίεση όμως που ίσως να το προκαλεί είναι επικίνδυνη. Ρώτα τους ενοίκους των κάτω ορόφων και αν έχουν κι αυτοί προβλήματα (θορύβους, στάξιμο βρυσών, υπερβολική παροχή κλπ) τότε πρέπει να μετρήσεις την πίεση του δικτύου σου και αν χρειαστεί να βάλεις μειωτή πίεσης. Αν δεις ότι δεν έχουν προβλήματα οι από κάτω, άλλαξε τον φλοτεροδιακόπτη σου και τέλος. Με συγχωρείς για την καθυστέρηση αλλά τώρα είδα την απάντηση σου. Κατανοητά όλα πλήρως. Η ερώτηση που έρχεται είναι αν ο μείωτης πίεσης εφαρμόζεται στην κεντρική παροχή ή μετά το ρολοί μέτρησης. Σε μεγάλα σωληνοδίκτυα για ρύθμιση πίεσης λειτουργίας (όχι στατικής), χρησιμοποιούνται orifices. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τι συσκευές χρησιμοποιούνται; Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2020 Μετά τον μετρητή και όπου επιλέξεις εσύ. Εκ της μελέτης σε νεόδμητα, ή ανακαινισμένα, προβλέπεται στο φρεάτιο του μετρητή. Αν όμως δεν χωράει εκεί, μπορείς να τον βάλεις σε όποιο σημείο του εσωτερικού δικτύου θέλεις. 16 ώρες πριν, Dimitris Zac said: Σε μεγάλα σωληνοδίκτυα για ρύθμιση πίεσης λειτουργίας (όχι στατικής), χρησιμοποιούνται orifices. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τι συσκευές χρησιμοποιούνται; Αν δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την στατική πίεση του δικτύου, δηλαδή είναι ανάμεσα 5 - 6 bar, θα βάλεις απλό ρυθμιστή πίεσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα