jb007aa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 (edited) Καλησπέρα Bill22 και ευχαριστώ για την απάντηση. Το κτίριο είναι πέτρινο. Οπότε συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα που ανέφερες στο μήνυμά σου, αν κάνω λάθος διόρθωσε με παρακαλώ: -για 26 KW μπορώ να πάω σε παροχή Νο3 από ΔΕΔΔΗΕ -μπορώ να βάλω καλώδιο 5Χ25 mm2 για τις πτώσεις τάσης με ασφάλεια 3Χ63Α Edited Οκτώβριος 22 , 2022 by jb007aa
Bill22 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 4 hours ago, jb007aa said: μπορώ να βάλω καλώδιο 5Χ25 mm2 για τις πτώσεις τάσης με ασφάλεια 3Χ63Α Στη Νο3 παροχή η κεντρική ασφαλεία σου πρέπει να είναι 3× 50 Α με μίνιμουμ διατομή 5 Χ 16 mm2. 63 Α είναι στο ρολόι του Δεδδηε
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα