jb007aa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 (edited) Καλησπέρα Bill22 και ευχαριστώ για την απάντηση. Το κτίριο είναι πέτρινο. Οπότε συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα που ανέφερες στο μήνυμά σου, αν κάνω λάθος διόρθωσε με παρακαλώ: -για 26 KW μπορώ να πάω σε παροχή Νο3 από ΔΕΔΔΗΕ -μπορώ να βάλω καλώδιο 5Χ25 mm2 για τις πτώσεις τάσης με ασφάλεια 3Χ63Α Edited Οκτώβριος 22 , 2022 by jb007aa Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bill22 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2022 4 hours ago, jb007aa said: μπορώ να βάλω καλώδιο 5Χ25 mm2 για τις πτώσεις τάσης με ασφάλεια 3Χ63Α Στη Νο3 παροχή η κεντρική ασφαλεία σου πρέπει να είναι 3× 50 Α με μίνιμουμ διατομή 5 Χ 16 mm2. 63 Α είναι στο ρολόι του Δεδδηε Link to comment Share on other sites More sharing options...