jb007aa Δημοσιεύτηκε October 22, 2022 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2022 at 03:03 μμ (edited) Καλησπέρα Bill22 και ευχαριστώ για την απάντηση. Το κτίριο είναι πέτρινο. Οπότε συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα που ανέφερες στο μήνυμά σου, αν κάνω λάθος διόρθωσε με παρακαλώ: -για 26 KW μπορώ να πάω σε παροχή Νο3 από ΔΕΔΔΗΕ -μπορώ να βάλω καλώδιο 5Χ25 mm2 για τις πτώσεις τάσης με ασφάλεια 3Χ63Α Edited October 22, 2022 at 03:05 μμ by jb007aa
Bill22 Δημοσιεύτηκε October 22, 2022 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2022 at 07:55 μμ 4 hours ago, jb007aa said: μπορώ να βάλω καλώδιο 5Χ25 mm2 για τις πτώσεις τάσης με ασφάλεια 3Χ63Α Στη Νο3 παροχή η κεντρική ασφαλεία σου πρέπει να είναι 3× 50 Α με μίνιμουμ διατομή 5 Χ 16 mm2. 63 Α είναι στο ρολόι του Δεδδηε