Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2020 (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, σε βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο 870τ.μ. που διαχωρίζεται εγκάρσια σε 2 ίσα τμήματα με βιομηχανικό πάνελ. Και οι 2 αυτοί χώροι είναι βιομηχανικής χρήσης συγκεκριμένης λειτουργίας και έχουν ανεξάρτητες εξόδους διαφυγής χωρίς να διαχωρίζονται πυράντοχα. Ο χώρος "Α" κλείνει με πάνελ ενώ ο χώρος "Β" κλείνει με διάτρητη λαμαρίνα. Και η ερώτηση είναι: Ο χώρος "Β" θα μελετηθεί ως κλειστός χώρος; Και αν ναι, ποιό θα είναι το μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων? (Το άθροισμα των ανοιγμάτων και της διάτρητης λαμαρίνας ή μόνο των ανοιγμάτων;) Τί δείκτη πυραντίστασης θα θεωρήσω ότι έχει η διάτρητη λαμαρίνα? Edited Μάιος 15 , 2020 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2020 2 ώρες πριν, Κώστας Κουρούνης said: ....Τί δείκτη πυραντίστασης θα θεωρήσω ότι έχει η διάτρητη λαμαρίνα? έχει??? Διότι με τα ελάχιστα που ξέρω σε λίγα λεπτά βάζεις τηγάνι σε διάτρητη λαμαρίνα και τηγανίζεις ότι θες .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2020 Ακριβώς! Άρα μήπως δε θεωρείται τοίχος? Δηλαδή ο χώρος "Β" θεωρείται ανοιχτός χώρος από άποψη πυροπροστασίας και άρα τον ελέγχω μόνο ως προς την ενεργητική? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2020 Φίλε Κώστα Όταν γράφει ο didonis για τηγάνια (μάλλον τον είχε κόψει η λόρδα τον συντονιστή μας ☺️) εννοεί ότι η διάτρητη λαμαρίνα έχει μηδενικό δείκτη πυραντίστασης (αφού πέραν των άλλων επιτρέπει τη διέλευση της φωτιάς). Ο χώρος Β προφανώς και είναι κλειστός, άλλωστε το γράφεις και εσύ (ο χώρος Β κλείνει με διάτρητη λαμαρίνα). Η διάτρητη λαμαρίνα δεν σε απαλλάσσει από τη σύνταξη παθητικής, αντιθέτως σου δημιουργεί πολλά προβλήματα στη σύνταξη αυτής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2020 (edited) Φίλε Σάκη, συμφωνώ τόσο με τον διαχειριστή όσο και μαζί σου. Το θέμα είναι όμως πρακτικό. Το κτίριο είναι αυτό που είναι κι εγώ οφείλω να διαχειριστώ τη μελέτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σκέφτομαι λοιπόν να θεωρήσω τη λαμαρίνα ως "άνοιγμα", υπολογίζοντάς τη στο συνολικό ποσοστό ανοιγμάτων και να έχω περιμετρικά 10 μ απόσταση από όριο του γηπέδου ή από άλλο κτίριο. Δε θεωρείς ότι αυτό θα είναι αρκετό? Edited Μάιος 19 , 2020 by Κώστας Κουρούνης Ορθογραφία Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα