Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους με υγεία και γρήγορη επαναφορά στην κανονικότητα

 

Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι

Επρόκειτο να συνδεθεί ένα Φ/Β πάρκο 500 KWp στην Μέση τάση και από την ΔΕΗ μας ζητάνε να γράψουμε στην τεχνική περιγραφή τα αντίστοιχα όρια για το VDE-AR-N 4120

Σύμφωνα με το VDE 0126-1-1 στην Χαμηλή Τάση γράφαμε τα εξής:

Η διαχείριση της διαδικασίας αποσύνδεσης και επανασύνδεσης πραγματοποιείται από λο-γισμικό που ελέγχει τα ρελέ.

• Η αποσύνδεση θα προκύψει εάν το ρεύμα πλέγματος βρεθεί εκτός του καθορι-σμένου εύρους (0.8 Vnom-1.15 Vnom και 49.5 Hz – 50.5 Hz).

• Χρόνος αποσύνδεσης <0,5 δευτ.

 Η σύνδεση και επανασύνδεση μετά από την αποκατάσταση της αστοχίας πλέγ-ματος δεν είναι μικρότερη από 180.

 

Θα ήθελα να μάθω τι θα πρέπει αν γράψουμε για την Μέση Τάση?

 

Πr;okeita na topouethuo;yn inverters γνωστης εταιρείας ισχύος 105 kW o καθένας

 

Θα ήθελα την βοήθεια σας παρακαλω

 

Σας ευχαριστω πολύ εκ των προτέρων

 

Edited by ernestossdd
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

έχω βρει αυτόν το σύνδεσμο κι ελπίζω να βοηθήσει:

http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1488/kma_m1488_giakoumaki.pdf 

Στη σελ. 17 παραθέτει τεχνικές διευκρινίσεις σύνδεσης στην ΜΤ.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα

 

Σε ευχαριστω για την άμεση απαντηση καθώς και για την προώθηση του ink. Δυστηχώς δεν αναγράφονται κάπουα τα όρια της Μέσης Τάσης παρά μόνο της Χαμηλής. Σας παρακαλώ πολύ μήπως γνωρίζει κανένας? Ειναι άμεση ανάγκη για την υποβολή στην ΔΕΗ. Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σας

Ρώτησα τον ΔΕΔΗΕ και δεν ξερει τιποτα, ρωταω λοιπόν εσας γνωρίζεται κάτι?

σας ευχαριστω πολύ.

---Συγχώνεψη---

Ναι εννούσα για την Υψηλή Τάση βασικά, ποιά ειναι τα αντίστοιχα όριο,

οι του ΔΕΔΗΕ ειναι δυστχηως ασχετοι και δεν γνωρίζουν, μαλλον μπήκαν με βυσμα αυτοι που ρωτησα, για τους αλλους δεν γνωρίζω

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

Αν και δεν έχω καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα σας αν αφορά ΧΤ/ΜΤ ή ΥΤ, υποθέτω ότι θα τοποθετηθεί κάποια συσκευή προστασίας στα πεδία ΜΤ όπως ηλεκτρονόμος και αναζητείτε τα όρια των προστασιών αυτού. Όπως χρόνος απόζευξης, όρια διαφοράς συχνότητας υπόταση υπέρταση κλπ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ  ΦΕΚ 78/Β/20-1-2017 Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) στο παρακάτω link

https://www.e-nomothesia.gr/inner.php/energeia/apophase-raearithm-3952016-phek-78b20-1-2017.html?print=1

Σε κάθε περίπτωση τα όρια καθορίζοντε απο τον ακάστωτε Διαχειριστή του Δυκτίου, ο οποίος εξαρτάται αν αφορά ΜΔΝ η σύνδεση στο ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.