ernestossdd Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2020 (edited) Καλησπέρα σε όλους με υγεία και γρήγορη επαναφορά στην κανονικότητα Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι Επρόκειτο να συνδεθεί ένα Φ/Β πάρκο 500 KWp στην Μέση τάση και από την ΔΕΗ μας ζητάνε να γράψουμε στην τεχνική περιγραφή τα αντίστοιχα όρια για το VDE-AR-N 4120 Σύμφωνα με το VDE 0126-1-1 στην Χαμηλή Τάση γράφαμε τα εξής: Η διαχείριση της διαδικασίας αποσύνδεσης και επανασύνδεσης πραγματοποιείται από λο-γισμικό που ελέγχει τα ρελέ. • Η αποσύνδεση θα προκύψει εάν το ρεύμα πλέγματος βρεθεί εκτός του καθορι-σμένου εύρους (0.8 Vnom-1.15 Vnom και 49.5 Hz – 50.5 Hz). • Χρόνος αποσύνδεσης <0,5 δευτ. Η σύνδεση και επανασύνδεση μετά από την αποκατάσταση της αστοχίας πλέγ-ματος δεν είναι μικρότερη από 180. Θα ήθελα να μάθω τι θα πρέπει αν γράψουμε για την Μέση Τάση? Πr;okeita na topouethuo;yn inverters γνωστης εταιρείας ισχύος 105 kW o καθένας Θα ήθελα την βοήθεια σας παρακαλω Σας ευχαριστω πολύ εκ των προτέρων Edited Μάιος 22 , 2020 by ernestossdd
Panagiotis T. Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2020 Καλησπέρα, έχω βρει αυτόν το σύνδεσμο κι ελπίζω να βοηθήσει: http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1488/kma_m1488_giakoumaki.pdf Στη σελ. 17 παραθέτει τεχνικές διευκρινίσεις σύνδεσης στην ΜΤ.
ernestossdd Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2020 Καλησπέρα Σε ευχαριστω για την άμεση απαντηση καθώς και για την προώθηση του ink. Δυστηχώς δεν αναγράφονται κάπουα τα όρια της Μέσης Τάσης παρά μόνο της Χαμηλής. Σας παρακαλώ πολύ μήπως γνωρίζει κανένας? Ειναι άμεση ανάγκη για την υποβολή στην ΔΕΗ. Ευχαριστώ πολύ.
zxgr Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2020 για μέση τάση είναι το 4110 https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vde.com/resource/blob/1674522/46ee71927b557be9bd9fc7f59c2c70f7/tar-ms-download-en-data.pdf&ved=2ahUKEwj1wrfXoMrpAhVholwKHSTZBHsQFjABegQIBxAI&usg=AOvVaw0xm5IofsUxUbQdYeJlWfjH
ernestossdd Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 (edited) Καλησπέρα σας Ρώτησα τον ΔΕΔΗΕ και δεν ξερει τιποτα, ρωταω λοιπόν εσας γνωρίζεται κάτι? σας ευχαριστω πολύ. ---Συγχώνεψη--- Ναι εννούσα για την Υψηλή Τάση βασικά, ποιά ειναι τα αντίστοιχα όριο, οι του ΔΕΔΗΕ ειναι δυστχηως ασχετοι και δεν γνωρίζουν, μαλλον μπήκαν με βυσμα αυτοι που ρωτησα, για τους αλλους δεν γνωρίζω Edited Μάιος 24 , 2020 by miltos
Etak4 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 Καλησπέρα, Αν και δεν έχω καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα σας αν αφορά ΧΤ/ΜΤ ή ΥΤ, υποθέτω ότι θα τοποθετηθεί κάποια συσκευή προστασίας στα πεδία ΜΤ όπως ηλεκτρονόμος και αναζητείτε τα όρια των προστασιών αυτού. Όπως χρόνος απόζευξης, όρια διαφοράς συχνότητας υπόταση υπέρταση κλπ. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΦΕΚ 78/Β/20-1-2017 Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) στο παρακάτω link https://www.e-nomothesia.gr/inner.php/energeia/apophase-raearithm-3952016-phek-78b20-1-2017.html?print=1 Σε κάθε περίπτωση τα όρια καθορίζοντε απο τον ακάστωτε Διαχειριστή του Δυκτίου, ο οποίος εξαρτάται αν αφορά ΜΔΝ η σύνδεση στο ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα