kostgeor Δημοσιεύτηκε May 25, 2020 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2020 at 06:14 μμ Γεια σας συνάδελφοι απο την όμορφη Κύπρο. Είμαι καινούργιος σε μια εταιρεία που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις υγραερίου και αντιμετωπίζουμε ενα πρόβλημα με ενα Εξαεριωτή Υγραερίου pegoraro ecovap 500. Στην εγκατάσταση υπάρχουν 3 δεξαμενές 2500 λτ και ενας λέβητας υγραερίου το οποίο στέλει ζεστό νερό στον Εξαεριωτή. Ο πελάτης χρησιμοποιεί 2 φούρνους 80 και 60 kW. To πρόβλημα μας είναι το εξής Η πίεση στην έξοδο της αέριας μορφής πέφτει στο 0 (Αφού βιδώσω λίγο την βίδα στην βαλβίδα υγραερίου, ξεκινάει και ανεβένει η πίεση) Αλλά μετα απο λίγο παγώνει η μπλέ σωλήνα εισόδου υγρής μορφής. Η βαλβίδα δουλέυει με τον εξής τρόπο., διαβάζει θερμοκρασία νερου >50 βαθμών και ανοίγει και μετα διαβάζει θερμοκρασία υγραερίου >25 βαθμών και συνεχίζει η ροή του υγραερίου. Η πρώτη μου σκέψη είναι μήπως σε περίπτωση αυξημένης ζητησής τραβάει περισσοτερό υγραεριό σε υγρή μορφή (χαμηλότερης θερμοκρασίας ) και κλείνει η βαλβίδα. Θα εκτιμούσα πολυ την αμεσή απαντησή σας και την όποιαδηποτε αποψή σας.
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 08:28 μμ On 25/5/2020 at 9:14 ΜΜ, kostgeor said: Αλλά μετα απο λίγο παγώνει η μπλέ σωλήνα εισόδου υγρής μορφής. Δημιούργησε ένα spiral με χάλκινο σωληνάκι γύρω από την σωλήνα που παγώνει και τροφοδότησέ το με ζεστό νερό.