Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω πως μπορεί να γίνει αποκατάσταση του προβλήματος

received_302150974127950.jpeg

received_2291068181188328.jpeg

received_244212500214143.jpeg

received_992638051133087.jpeg

Edited by Pavlos33
έγινε προσθήκη τονισμού (βλ. κανόνες συμμετοχής)
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 28
  • Created
  • Τελευταία απάντηση
5 ώρες πριν, bilya63 said:

τράβα άμεσα σε μηχανικό να κάνει αυτοψία από κοντά.  Θέλει αρκετή δουλειά κ μην περιμένεις να γίνει με λίγα χρήματα. 

Η κολωνα νομιζω εχει το μεγαλυτερο προβλημα ισως μπορει να επιδιορθωθει με ελασματα απο ανθρακονηματα ή πλεγμα

 

Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενό σου. Επίλεξε επεξεργασία και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, tsamouris_nikos said:

Η κολωνα νομιζω εχει το μεγαλυτερο προβλημα ισως μπορει να επιδιορθωθει με ελασματα απο ανθρακονηματα ή πλεγμα

Η ενίσχυση της κολώνας με ελάσματα ή ανθρακονήματα ή μανδύες δεν είναι η λύση στο πρόβλημα σου. Και δεν είναι απλώς ότι δεν είναι η λύση στο πρόβλημα αλλά πιθανότατα, και αυτό το πιθανότατα είναι άνω του 90%, θα σου επιδεινώσουν το πρόβλημα εκθετικά. Επίσης , με το μάτι θα σου πω ότι αν η πλάκα σου είναι πλάκα δώματος, που μάλλον είναι, ίσως αυτή έχει πιο σοβαρό πρόβλημα από την κολώνα. Όλα αυτά οφείλονται σε διάβρωση του οπλισμού. Η διάβρωση έχει διάφορα αίτια: διάβρωση από ενανθράκωση του σκυροδέματος, από αερομεταφερόμενα χλωριόντα, από ενδεχόμενα λύματα (πχ βόθρος κοντά στην θεμελίωση), από εξωγενείς παράγοντες, πχ δώμα που δεν υγρομονώθηκε ή υγρομονώθηκε πλημμελώς κλπ κλπ. Θα απευθυνθείς σε μηχανικό γνώστη των επισκευών (πρώτιστα) και ενισχύσεων (δευτερευόντως) και η πρώτη εργασία θα είναι οι μετρήσεις. Θα μετρηθούν η κατάσταση του σκυροδέματος και του χάλυβα (που εγώ τον βλέπω ψαθυροποιημένο....) και θα βρεθεί το αίτιο διάβρωσης. Θα μετρηθεί πρώτα απ'όλα αν η διάβρωση είναι ενεργή, το ph του σκυροδέματος, το ημιδυναμικό του χάλυβα, τέλος πάντων μια σειρά από μετρήσεις που θα δείξουν την κλινική εικόνα. Από εκεί θα προκύψει με ποιον τρόπο θα γίνει η αποκατάσταση της διατομής των στοιχείων (γιατί αυτή την στιγμή τα στοιχεία σου, κολώνα-πλάκα, έχουν απωλέσει λόγω της διάβρωσης μέρος της διατομής τους, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό...) και θα προκύψει αν χρειάζονται ή όχι ενίσχυση... Θα σου δώσω ένα tip ακόμα και με αυτό θα κλείσω:  αν κάποιος έρθει και σου πει: "δεν χρειάζονται μετρήσεις και κουραφέξαλα, θα τους βάλω εγώ ένα καλό ζουμί (λέγε με επισκευαστικό, κάποιες πιο θρασείς κατηγορίες μπορεί να ακούσεις να προτείνουν ακόμη και μίνιο) και θα τους πατήσω κι ένα "γκανάιτ", να ξέρεις ότι αυτός ο κάποιος σε κοροιδεύει, και σε κοροιδεύει με τόση βεβαιότητα όσο βέβαιη είναι η βαρύτητα που θα επενεργήσει στο ποντίκι με το οποίο πληκτρολογώ τόση ώρα, αν το αφήσω από τα χέρια μου να πέσει κάτω.

Edited by pirsogiannis
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Ο βοθρος ειναι στα 4-5 μετρα και αυτο το κομματι εγινε προσθηκη στο κτισμα. Επισης ειναι κοντα στην θαλασσα και ηταν κλειστο για χρονια. Το μεσα κομματι του σπιτιου δεν φαινεται να εχει προβλημα. Παραταυτα σας ευχαριστω για τις πληροφοριες..

 

Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενό σου. Επίλεξε επεξεργασία και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Το ότι είναι κοντά στην θάλασσα, σημαίνει ότι έχει σχεδόν σίγουρα διάβρωση από αερομεταφερόμενα χλωριόντα. Είναι δυστυχώς το κακό σενάριο, Το καλό είναι η απλή ενανθράκωση. Η απόσταση του βόθρου δεν είναι απαγορευτική για να υπάρχει προσβολή από νιτρικά, της θεμελίωσης και κατ' επέκταση των υποστυλωμάτων.Στους βόθρους καταλήγουν όλα τα καθαριστικά που, δυστυχώς, χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας και τα οποία είναι πλούσια σε ενώσεις που "κατατρώνε" σκυρόδεμα και οπλισμό. Εάν επαληθευτώ και έχετε διάβρωση από χλωριόντα να ψαχτείτε για εφαρμογή ανοδικού οπλισμού σε κολώνες/πλάκα. Η πλάκα αν είναι δώματος, προφανέστατα θέλει μια πολύ καλή υγρομόνωση συνδυαστικά με την επισκευή της.Για τα υπόλοιπα στοιχεία το αν θέλουν ενίσχυση θα το δείξει η κλινική μελέτη και ως συνήθως το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη που κακά τα ψέματα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

Edited by pirsogiannis
Link to comment
Share on other sites

Θα μπορούσατε ενδεικτικά να με ενημερώσετε προσεγγιστικά για το κόστος μιας τέτοιας επισκευής με εφαρμογή ανοδικού οπλισμού? Η πλάκα ειναι γύρω στα 9τμ..

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

21 λεπτά πριν, pirsogiannis said:

Μικρό θα είναι το κόστος. Απευθυνθείτε σε μηχανικό για να κάνετε σωστή δουλειά από κοντά.

Σας ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

On 3/6/2020 at 8:47 ΠΜ, pirsogiannis said:

Μικρό θα είναι το κόστος. ....

Θεός….

Με μια λέξη προσφέρεις απλόχερα αισιοδοξία ….😎

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.