Καλησπέρα!

 

Έχω αναλάβει την τακτοποίηση παταριού καταστήματος σε διατηρητέο κτίριο που στα σχέδια της άδειας αναπαλαίωσης/προσθήκης δεν εμφανίζεται πουθενά ωστόσο αναφέρεται στο συμβόλαιο του 1999, όποτε έγινε και η προσθήκη των δύο ορόφων. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι υπάρχει πατάρι 25τμ ενώ στην πραγματικότητα καλύπτει το 100% της επιφάνειας του καταστήματος(59τμ). Μπορώ να βασιστώ στη μνεία που γίνεται στο συμβόλαιο παρόλο που δεν υπάρχει στην ΟΑ και να τακτοποιήσω το υπόλοιπο ή θα πρέπει να το αντιμετωπίσω συνολικά ως αυθαίρετη κατασκευή;

 

Ευχαριστώ πολύ

Δημοσιεύτηκε

Εφόσον δεν υπάρχει σε σχέδια αδείας το θεωρείς όλο αυθαίρετο. Στο συμβόλαιο μπορείς να στηριχτείς για απόδειξη της παλαιότητας του τμήματος που αναφέρει.

  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα!!

 

άραγε οι κλειστοι εσωτερικοί εξώστες, δηλαδή τα αποθηκευτικά πατάρια πάνω απ τα WC αποτελούν ΥΔΒΧ? ή τα αγνοούμε? δεν έχω βρει άκρη ούτε από νόμους ούτε από εγκυκλίους.

Δημοσιεύτηκε

Συνηθως τα πατάρια έχουν κάποιο πορτάκι για πρόσβαση,αλλά έχουν καθαρό ύψος 70-80 εκατοστά. 