Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2020 Χώρος που λειτουργεί ως σχολή οδηγών με ανεξάρτητη είσοδο, σε ισόγειο πολυκατοικίας (70τ.μ.), διαθέτει υπόγειο (100τ.μ.) και μεταλλικό πατάρι (40τ.μ.). Η οικοδομή κατασκευάστηκε το 2000. Η πραγματική όδευση διαφυγής από οποιοδήποτε σημείο του χώρου, είναι μικρότερη από 24μ. Τί μετράει ως άμεση απόσταση διαφυγής από το πατάρι? Υπάρχει ανάγκη πυροβαφής του παταριού και της σκάλας του? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
chridimi1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2020 Η άμεση απόσταση είναι η διαδρομή χωρίς εμπόδια, δεν λαμβάνεις υπόψιν σου κατά την όδευση διαφυγής τυχόν έπιπλα ή μηχανήματα ανάλογα με την περίπτωση. Ναι το κλιμακοστάσιο πρέπει να επικαλυφθεί με πυροβαφή εξασφαλίζοντας τον αντίστοιχο ΔΠ για την κατηγορία του κτιρίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...