Alazari Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2020 (edited) Γεια σας, Θα ήθελα να ρωτήσω, αν κάνοντας χρήση του Άρθρου 14 παρ. στ) σε κτίριο που δεν "κολλάει" από καμία πλευρά και δεν έχει μήκος πλευράς 9μ, αν στα 9μ μετράει η μόνωση; Το κτίριο μου θα είναι με την μόνωση 9μ και στην κάλυψη θα εμφανίζεται 8,80μ, ή 9μ στην κάλυψη και συν την μόνωση με συνολική διάσταση 9,20μ. Edited Ιούλιος 3 , 2020 by Pavlos33 έγινε μερική τροποποίηση περιεχομένου για καλύτερη κατανόηση του ερωτήματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
GADR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Θεωρητικά τα 9,00μ αφορούν χώρο που μετράει στην δόμηση. Άρα η μόνωση είναι εκτός. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alazari Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2020 Όντως η απάντηση της πολεοδομίας είναι ότι δεν μετράει Link to comment Share on other sites More sharing options...