tzitzikas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2020 καλησπέρα. επιτρέπεται να μπει επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου σε αυλή μικρή 2,5μΧ2,5μ ημιυπογείου που απο εκεί ξεκινάει ο φωταγωγός προς τα πάνω σε οικοδομή? επίσης απο εκεί θα πρέπει να περάσει και η καμινάδα του λέβητα ως την ταράτσα. Για γραμμή αεριου αναφέρει ο κανονισμός οτι επιτρέπεται με κάποιες προυποθέσεις, αλλα για λέβητα-καμινάδα δεν βρήκα κάτι σχετικό στον Κανονισμό ως 500mbar. ευχαριστώ
Giannis Misiris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφε. Θεωρητικά θα μπορούσε . Η καμινάδα πρέπει να περάσει εντός του φωταγωγού ή μήπως υπάρχει και άλλη λύση?
Menestel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2021 Κάνε αυτό που έκανα και γω. Έβαλα εναερίτη μέσα στο φωταγωγό και μου την ανέβασε μέχρι πάνω. 70cm απόληξη από δώμα