tasosi Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Μα και διακόπτη ισχύος να πάρω (πχ των 1600Α) με ρεύμα 1244Α η διατομή του καλωδίου θα βγει πάνω από 630mm^2, δηλαδή πάνω από την μέγιστη τυποποιημένη διατομή Οπότε ο παραλληλισμός των καλωδίων σε κάθε φάση είναι απαραίτητος. Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν είναι προτιμότερο να έχουμε 4 μονοπολικά καλώδια των 95mm^2 (I0=341Α) και μέσο προστασίας των 400Α για κάθε καλώδιο (είτε αυτό είναι ασφαλειοδιακόπτης είτε αυτόματος διακόπτης ισχύος) ή 2 μονοπολικά καλώδια των 300mm^2 (Ι0=709Α) και μέσο προστασίας των 800Α για κάθε καλώδιο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Πόσα kVar είναι το σύστημα ? 850 kvar ? Για τα καλώδια μπορείς να πας και με μικρότερα όπως λες. Ομως λόγω γειτνίασης ενεργών αγωγών μειώνεται η ικανότητα φόρτισης τους. Για 1244Α νομίζω, εξ εμπειρίας τώρα (με πολύ πρόχειρο υπολογισμό) ότι θες 5 ή 6 95άρια ανά φάση. Ο δε διακόπτης σου είναι μάλλον 1600Α/150kA. (ίσως και μικρότερης αντοχής σε βραχυκύκλωμα) Για δες λίγο στο ιντερνετ τη σειρά SENTROΝ 3WL της SIEMENS και αν βρεις τον 3WL13405CB311AA2. (δυστυχώς δεν έχω link διαθέσιμα τώρα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasosi Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Πόσα kVar είναι το σύστημα ? 850 kvar ? 622 kVAr περίπου. Το μέγεθος του διακόπτη πως μπορώ να το υπολογίσω πρακτικά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Το μέγεθος του διακόπτης εξαρτάται από το ρεύμα που θα τραβήξει η συστοιχία και φυσικά από το καλώδιο. Επίσης από το αναμενόμενο βραχυκύκλωμα στη μπάρα. Δηλαδή θα πρέπει το ρεύμα των πυκνωτών Ic < In < Iz και με αντοχή Icu μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης. Όπου Ιn το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη και Iz το ρεύμα φόρτισης καλωδίων. Πριν προχωρήσουμε όμως έχω μια απορία, πως υπολόγισες το ρεύμα του συστήματος αντιστάθμισης ? Δηλαδή τα 1244Α ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasosi Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Έχω 10 πυκνωτές των 60kVAr και έναν των 25 από κει υπολογίζω ένα ρεύμα IN=10IN,60+IN,25=10*86,6+36=902A επί 1,2 λόγω μελλοντικής αύξησης του φορτίου 20% και διά τον θερμοκρασιακό συντελεστή fθ=0,87, οπότε προκύπτει το 1244Α. Ok GeorgeS, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2009 Τα παράλληλα καλώδια αποτελούν ένα θέμα από μόνα τους. Είναι βέβαιο ότι θα ισομοιραστεί το ρεύμα; Αυτό εξαρτάται από το αν είναι όμοιες οι διαδρομές του ρεύματος (μήκη καλωδίων, αντιστάσεις στις συνδέσεις κλπ) και μάλον από μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καλωδίων.... Απόσπασμα από τον 384: 523.6.1 Όταν δύο ή περισσότεροι αγωγοί είναι συνδεδεµένοι παράλληλα στην ίδια φάση ή στον ίδιο πόλο ενός συστήµατος, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ρεύµα θα κατανέµεται εξίσου µεταξύ τους. Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν οι αγωγοί είναι από το ίδιο υλικό, έχουν την ίδια διατοµή, έχουν περίπου το ίδιο µήκος , δεν έχουν διακλαδώσεις κατά την διαδροµή τους και επιπλέον : - είτε είναι πόλοι του ίδιου πολυπολικού καλωδίου ή αποτελούν οµάδα συνεστραµµένων µονωµένων αγωγών ή µονοπολικών καλωδίων - είτε είναι µονωµένοι αγωγοί ή µονοπολικά καλώδια σε επίπεδη ή τριγωνική διάταξη και, εφόσον η διατοµή τους είναι µεγαλύτερη από 50 mm2 για αγωγούς από χαλκό ή 70 mm2 για αγωγούς από αλουµίνιο, έχουν εφαρµοσθεί ειδικά µέτρα αναφορικά µε τη διάταξή τους και την οµαδοποίησή τους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2009 Πολύ σωστά. Δεν το είχα προσέξει ποτέ ότι το αναφέρει και το πρότυπο. Μίλτο βλέπω έχεις μάθει απ έξω το ΕΛΟΤ 384 ε ? lol Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2009 Πωπωωωωω!!!! Πολύ χρήσιμη πληροφορία για τα παράλληλα καλώδια.... Συνάδελφε tasosi, η schneider στα τεφτέρια της λέει πως ο θερμοκρασιακός συντελλεστής για τον υπολογισμό των καλωδίων που τροφοδοτούν πεδία πυκνωτών είναι οι 55 βαθμοί, για θερμοκρασία στο περιβάλλον 40 βαθμούς... Αλήθεια, το πεδίο με τους πυκνωτές, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε επαφή με τον ΓΠΧΤ; Έτσι ίσως μπορείς να βάλεις μπάρες χαλκού προς τον αυτόματο διακόπτη και θα ξεφύγεις από τα προβλήματα των καλωδίων... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GiorgioG Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2020 Με αυτα τα Switchακια τι ακριβως ρυθμιζουμε στο διακοπτη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2020 Διάβασε αυτό το άρθρο από το site της Schneider. Περιγράφει τις ρυθμίσεις των διακοπτών και εξηγεί πως γίνεται η επιλεκτικότητα αυτών (εφόσον υπάρχουν πολλοί διακόπτες σε μία εγκατάσταση). https://www.electrical-installation.org/enwiki/Fundamental_characteristics_of_a_circuit-breaker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα