obiwanriley Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 γεια σας και πάλι, πρέπει να τραβήξω τις γραμμές για την ηλεκτρική κουζίνα 3x6mm2 αλλά έχω μόνο ντουβάρια και κολώνες (δηλαδή δεν μπορώ να βάλω σωληνώσεις)...τι προτείνετε να κάνω? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 Αν η όδευση με σωλήνες είναι αδύνατη, μήπως να πας από το έδαφος ? το έχω κάνει αρκετές φορές. Κουτί διακλάδωσης 40-50cm πάνω από το δάπεδο και εν συνεχεία καλώδιο ΝΥΥ 3χ6 mm2 εντός σωλήνα SIBI Φ16. Αν πας έτσι προσοχή στη διακλάδωση των καλωδίων στο κουτί. Τα 6άρια θέλουν καλές κλέμες ή άλλο κατάλληλο υλικό. Είναι μια λύση.
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 Εμφανή κανάλια ; Οταν λες ντουβάρια, εννοείς ότι δεν είναι τούβλα αλλά είναι τοιχεία από μπετόν;
ernie Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2009 Για sibi αν το κάνεις βάλε φ21.Το 16αρι θα σε δυσκολέψει σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή το καλώδιο και αν θυμάμαι καλά ο HD385 για 3χ6 αυτό απαιτεί.Δεδομένου ότι δεν είναι ανοιχτός ο χώρος(πχ κήπος) θα μπορούσες να βάλεις και NYM.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2009 Σωστά. Για ΝΥΥ ή ΝΥΜ 3x6 mm2 (εγώ προτιμώ πάντα ΝΥΥ για όδευση από το δάπεδο, έδαφος κλπ) η Φ21 είναι πιο άνετη ειδικά για σπίτια που το γέμισμα στο επιτρέπει. Εγώ επειδή δουλεύω τελευταία με κτίρια, χρησιμοποιώ την Φ16 γιατί δεν έχω μεγάλη ελευθερία σε πάχος αλλά σίγουρα αν έχεις άνεση η Φ21 είναι πιο καλή λύση για το λόγο που είπε ο ernie (μετέπειτα τράβηγμα καλωδίων αν χρειαστεί).
SDSOLUNAC Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Μπορείς να βάλεις σε κανάλι 16Χ38 είναι και ποιο φθίνει λύση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.