stratosp Δημοσιεύτηκε July 19, 2020 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2020 at 07:57 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω, σε ΠΕΑ, τι συντελεστή θερμοπερατότητας U δίνουμε σε φέρουσα τοιχοποιία από πλινθοδομή (τα παραδοσιακά πλιθιά) αμόνωτη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
akis73 Δημοσιεύτηκε July 19, 2020 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2020 at 08:12 μμ Γειά σου Στράτε, το θέμα έχει ξανασυζητηθεί από ότι θυμάμαι, από τον Πιν. 3.5 της 1ης ΤΟΤΕΕ οι τιμές για αργολιθοδομή είναι αρκετά κοντά, αλλά για μεγάλα πάχη ίσως χρειάζεται και αναλυτικός υπολογισμός. Πρόσεχε και την θερμοχωρητικότητα που θα βάλεις στο λογισμικό.
stratosp Δημοσιεύτηκε July 19, 2020 at 08:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 19, 2020 at 08:42 μμ Ευχαριστώ πολύ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 06:21 πμ 10 ώρες πριν, stratosp said: Θα ήθελα να ρωτήσω, σε ΠΕΑ, τι συντελεστή θερμοπερατότητας U δίνουμε σε φέρουσα τοιχοποιία από πλινθοδομή (τα παραδοσιακά πλιθιά) αμόνωτη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Καλημέρα δες και αυτή την μεταπτυχιακή εργασία. Υπάρχει ενότητα για τους ωμόπλινθους
stratosp Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 10:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 10:48 πμ Ευχαριστώ πολύ.
sdim Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 06:51 μμ ΤΟΤΕΕ 20701/2017 Πίνακας 3.5α Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια, η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010).
stratosp Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 08:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2020 at 08:41 μμ Ευχαριστώ πολύ.
Konstantinos Kalopitas Δημοσιεύτηκε September 23, 2024 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2024 at 11:06 πμ (edited) Συναδελφοι συμφωνα με τον πινακα 3.5α ο συντελεστης θερμοπερατοτητας U τοιχοποιιας απο αργολιθοδομη επιχρισμενης και απο τις 2 οψεις ειναι ισος με 3,85. Αυτη η τιμη γεννα αποριες κατα γνωμη και θα ηθελα να ακουσω και τη δικη σας αποψη. Καταρχας μια μπατικη οπτοπλινθοδομη εχει U=2,20 δηλαδη πολυ χαμηλοτερα απο την αργολιθοδομη. Εκ πειρας βλεπουμε πως τα πετρινα σπιτια εχουν καλυτερη μονωση σε σχεση με ενα αμονωτο τουβλο. Αν δουμε το προβλημα και πιο τεχνικα για να υπολογισουμε τη θερμοπερατοτητα ενος στοιχειου χρειαζομαστε τα δομικα υλικα και το παχος τους. Μια αργολιθοδομη συνηθως αποτειλεται απο 50 εκατοστα πετρα (εστω ασβεστολιθος λ=1,5 W/mK) , συνδετικο υλικο χωμα (λ=1,2 W/mK) και ασβεστοκονιαμα 2 εκατοστα εκατερωθεν του τοιχου δηλαδη 4 εκατοστα συνολο με λ= 0,8 W/mK Για τον υπολογισμο του U R ασβεστολιθος=λ/παχος = 1,5/0,5=0,333m²K/W R ασβεστοκονιαμα=λ/παχος = 0,8/0,04=0,05m²K/W U=1/ R total=1/ 0,3831≈2,61W/m2K Αυτη η τιμη ειναι πολυ μακρια απο το 3,85 του κενακ Ποια ειναι η γνωμη σας; (Δεν ειμαι ειδικος στις θερμομονωτικες μελετες. Ηλεκτρολογος μηχανικος ειμαι) Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73 Edited September 23, 2024 at 01:46 μμ by akis73
kan62 Δημοσιεύτηκε September 23, 2024 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2024 at 02:42 μμ Οι λιθοδομές γενικά υποεκτιμώνται στην πρόταση τιμής στους πίνακες του ΚΕΝΑΚ και μάλιστα πολύ. Αν κάνεις τους υπολογισμούς με πραγματικές συνθήκες και υλικά σίγουρα θα έχεις χαμηλότερες τιμές. Είναι σαν να έχουν πάρει το δυσμενέστερο... Πριν από αρκετά χρόνια που είχα κάνει ένα τέτοιο υπολογισμό είχα πέσει και κάτω από 2 για το U (πωρόλιθος με κενά αέρα και συνδετικό χώμα). Όμως ο Κανονισμός είναι Κανονισμός.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα