kpahtas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2020 Καλημέρα συνάδελφοι. Σε υπόγειο καταστήματος επιφάνειας 330 τ.μ., πρόκειται να εγκατασταθεί δίκτυο με 25 κεφαλές sprinkler, το οποίο έχει μελετηθεί στην εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή (2005) με δεξαμενή 39 m3. Το θέμα είναι ότι άγνωστο πως, η εγκατάσταση δεν έγινε ποτέ ολοκληρωμένη και η δεξαμενή δεν υφίσταται. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να τροφοδοτηθεί το δίκτυο sprinkler από το δίκτυο πόλης, χωρίς δεξαμενή; Γνώριζα παλιά ότι έως 6 κεφαλές επέτρεπαν. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην πυροσβεστική, μου είπαν ότι με βάση το EN12845, γίνεται να διαστασιολογήσεις όσες κεφαλές θέλεις, εφόσον βγαίνουν οι υπολογισμοί.
chridimi1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφε, πιστεύω πως με την ίδια λογική που γίνονται αποδεκτές οι δεξαμενές μειωμένης χωρητικότητας με δεδομένο πως μπορείς να εξασφαλίσεις την απαιτούμενη παροχή στην δυσμενέστερη κεφαλή, ίσως να μπορείς και να αποφύγεις την δεξαμενή. Κοίταξε την Παρ. 9.2. της οδηγίας που αναφέρεις( EN12845). Αναφέρει για συνδέσεις με το δίκτυο πόλης καθώς και επιπρόσθετα μέτρα.