kpahtas Δημοσιεύτηκε July 22, 2020 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2020 at 08:41 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Σε υπόγειο καταστήματος επιφάνειας 330 τ.μ., πρόκειται να εγκατασταθεί δίκτυο με 25 κεφαλές sprinkler, το οποίο έχει μελετηθεί στην εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή (2005) με δεξαμενή 39 m3. Το θέμα είναι ότι άγνωστο πως, η εγκατάσταση δεν έγινε ποτέ ολοκληρωμένη και η δεξαμενή δεν υφίσταται. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να τροφοδοτηθεί το δίκτυο sprinkler από το δίκτυο πόλης, χωρίς δεξαμενή; Γνώριζα παλιά ότι έως 6 κεφαλές επέτρεπαν. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην πυροσβεστική, μου είπαν ότι με βάση το EN12845, γίνεται να διαστασιολογήσεις όσες κεφαλές θέλεις, εφόσον βγαίνουν οι υπολογισμοί.
chridimi1 Δημοσιεύτηκε July 27, 2020 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2020 at 11:46 πμ Καλησπέρα συνάδελφε, πιστεύω πως με την ίδια λογική που γίνονται αποδεκτές οι δεξαμενές μειωμένης χωρητικότητας με δεδομένο πως μπορείς να εξασφαλίσεις την απαιτούμενη παροχή στην δυσμενέστερη κεφαλή, ίσως να μπορείς και να αποφύγεις την δεξαμενή. Κοίταξε την Παρ. 9.2. της οδηγίας που αναφέρεις( EN12845). Αναφέρει για συνδέσεις με το δίκτυο πόλης καθώς και επιπρόσθετα μέτρα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα