Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βελτίωση nv


 

Recommended Posts

ξέρει κανείς στο Fespa για να βελτιωθεί η τιμή του nv σε πενταώροφο κτίριο με pilotis και υπόγειο, σαν βάση του κτιρίου παίρνεις τη θεμελίωση ή την οροφή υπογείου?

Link to comment
Share on other sites

Φυσικά θέλεις τοιχία 2,00 m τόσο κατά x όσο και κατά y.

Αν έχεις υπόγειο βάζεις σαν όροφο θεμελίωσης -2 και σχεδιαστικά αρχίζεις από τη στάθμη -1. Φυσικά ο αντισεισμικός έλεγχος γίνεται από την οροφή υπογείου και άνω.

Επίσης αν δεν σου βγαίνει για λίγο, κάνε μία "παγαποντιά" και άλλαξε το είδος των στηρίξεων της θεμελίωσης σε "πλήρη πάκτωση".

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ilias στην πολεοδομία που ρώτησα μου είπαν ότι θεωρώ πάκτωση την οροφή του υπογείου και όχι τη θεμελίωση. Σε μια επίλυση που έκανα στον φορέα παρατήρησα ότι τα αποτελέσματα που έβγαλα θεωρώντας πάκτωση τη μία φορά το υπόγειο και την άλλη τη θεμελίωση οι διαφορές που προέκυψαν ήταν αρκετά σημαντικές.

Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς, οι default ρυθμίσεις τουλάχιστον στο Φεσπα δεν δίνουν πάκτωση στις στηρίξεις της θεμελίωσης.

Μπορείς όμως εσύ έαν θέλεις να τις θεωρήσεις πακτώσεις για αύξηση οριακά του nv.

Link to comment
Share on other sites

Εδω θα πρεπει να προσεχθει μη γινει λαθος.

Ο ΕΑΚ επιτρεπει να θεωρησουμε πακτωσεις στη βαση για τον υπολογισμο του ηv.Ομως αυτο ισχυει μονο για τον υπολογισμο του ηv (ειναι ενα bonus στην ουσια του ΕΑΚ) ενω για τον υπολογισμο των εντατικων μεγεθων και τη διαστασιολογηση δεν επιτρεπεται.

Link to comment
Share on other sites

Aν βάλεις πακτώσεις, θα τις βάλεις στην θεμελίωση.

Ο υπολογισμός του ην γίνεται στην οροφή υπογείου (όταν ο όροφος ορίζεται στατικώς υπόγειος!).

Δεσμεύσεις στα τοιχία υπογείου βοηθούν πολύ στο ην.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαρίστων acnt!

παρόλαυτά στην πολεοδομία που το συζήτησα μου είπαν να βάλω πακτωση στην οροφή του υπογείου.

Αυτο που παρατήρησα είναι ότι όταν άλλαξα απο οριζόντιες στηρίξεις σε πάκτωση τους κόμβους της θεμελίωσης το nv αυξήθηκε κατά 2 με 3 περίπου μονάδες, έχοντας βέβαια δεσμέυσει τους κόμβους του υπογείου.

Link to comment
Share on other sites

έχοντας βέβαια δεσμέυσει τους κόμβους του υπογείου

 

Εννοείς ότι έχεις δεσμεύσει τις οριζόντιες μετακινήσεις της οροφής υπογείου, ενώ έχεις μοντελοποιήσει το κτίριο με τη θεμελίωσή του; Δεν είναι λάθος αυτό;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.