Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:33 μμ Τις δεσμεύσεις τις βάζουμε για να προσομοιώσουμε τα τοιχία υπογείου επειδή: _ το λογισμικό που χρησιμοποιούμε δεν διαθέτει επιφανειακά στοιχεία δίσκου _ δεν θέλουμε να τα προσομοιάσουμε με χιαστί αβαρείς ράβδους με άπειρη δυστένεια _ δεν θέλουμε να τα προσομοιάσουμε με τον Α τρόπο που φαίνεται στις παραπάνω εικόνες από τις σημειώσεις του Αβραμίδη. Όχι (για να προλάβω ερωτήματα), αν έχουμε τοιχία (υπογείου) σ' όλο το ύψος της οικοδομής δεν μπορούμε να τα προσομοιάσουμε με δεσμεύσεις μετακινήσεων σ' όλους τους ορόφους (έχει συζητηθεί και παλιότερα). Προσοχή στην έννοια του υπογείου και τη διαφορά του "στατικού" υπογείου από το αρχιτεκτονικά ορισμένο (βλ. δημοσίευση παραπάνω rigid_joint, αλλά και acnt παλιότερα και άλλων συναδέλφων).
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:37 μμ Όχι (για να προλάβω ερωτήματα), αν έχουμε τοιχία (υπογείου) σ' όλο το ύψος της οικοδομής δεν μπορούμε να τα προσομοιάσουμε με δεσμεύσεις μετακινήσεων σ' όλους τους ορόφους (έχει συζητηθεί και παλιότερα). τώρα, είναι στη κρίση του καθενός τι θα κάνει, εγώ ΝΑΙ θα τα δέσμευα (σε γενικές γραμμές), αν θες το εξειδικεύουμε τι εννοείς, κουτί από πάω μέχρι κάτω? ένα τοιχείο 5μ μήκος και 8μ ύψος?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:46 μμ Πάλι αρχίσαμε με τα γκουρού ? Εγώ δεν τους έχω γνωρίσει πάντως. Για πες μου αν δεσμεύσεις τους ορόφους πως θα διαστασιολογίσεις την θεμελίωση?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:49 μμ Αν έχεις πενταώροφη οικοδομή και τα τοιχία του υπογείου συνεχίζουν από το -3 έως το +15μ θα βάλεις δεσμεύσεις σε κάθε στάθμη πάνω από το έδαφος; Αυτό εννοούσα. Αυτό που είπα είναι ότι οι δεσμεύσεις είναι μία από τις τέσσερις επιλογές προσομοίωσης που έχει ο μελετητής. Τις δύο τις παρέθεσα με τις εικόνες απ' τις σημειώσεις του Αβραμίδη, η τρίτη που δεν αναφέρει ο Αβραμίδης είναι τα επιφανειακά στοιχεία δίσκου και δεν την αναφέρει γιατί ασχολείται στις σημειώσεις του με λογισμικά που έχουν μόνο γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία και ο τέταρτος (χιαστί) αναφέρεται στη βιβλιογραφία αλλά ίσως είναι προβληματικός.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:52 μμ και ο τέταρτος (χιαστί) αναφέρεται στη βιβλιογραφία αλλά ίσως είναι προβληματικός. χάρη, ως και αστείο θα τον χαρακτήριζα για προσομοίωση αυτών που περιγράφεις (-3 ως +15)
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:56 μμ Αν αρχίσουμε συζήτηση περί λογικής και μάλιστα περί "κοινής λογικής" θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κοινή λογική. Πώς; Μόνο και μόνο απ' τη συζήτηση και την πιθανολογούμενη διαφωνία κάποιων. Αν υπήρχε "κοινή λογική" δεν θα υπήρχε συζήτηση περί "κοινής λογικής"! Σκεπτόμενος λοιπόν ότι αυτό που θεωρώ αυτονόητο εγώ, εσύ rigid_joint και ίσως η πλειοψηφία δεν το θεωρούν όλοι, είπα: "...Όχι (για να προλάβω ερωτήματα), αν έχουμε τοιχία (υπογείου) σ' όλο το ύψος της οικοδομής..."
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 01:58 μμ ακόμα και σε 2οροφο με υπόγειο αν βάλεις δεσμεύσεις στην οροφή του υπογείου θα χάσεις στην διαστασιολόγιση της θεμελίωσης. Τα χιαστί είναι η πιο σωστή απλή λύση Α! και θέλω να με μυήσεις ! Ε ρε και να ήσουν από εδώ κάτω
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:04 μμ anyway, μετακίνηση οροφής υπογείου 0, αν θέλετε να βάλετε το 0,00001 που βγάζουν οι υπολογισμοί και με όσα αυτό έχει σαν συνέπεια, αν θέλετε όμως να δείτε πως αντιμετωπίζονται 9 στάθμες υπογείου με δέσμευση οριζόντιας μετακίνησης εδώ: http://www.csihellas.gr/images/stories/file/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D/onasio.pdf
nic Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:30 μμ Το γεγονός ότι παγιώνεται οριζοντίως η οροφή του υπογείου οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη δυσκαμψία του υπογείου (που έιναι ένα κουτί από μπετόν) σε σχέση με την ανωδομή. Σωστά μίλησε κάποιος συνάδελφος για στατικό και όχι αρχιτεκτονικό υπόγειο. Και όλο το υπόγειο να μην περικλειόταν από χώματα και να ήταν στον αέρα πάλι η προσομοίωση με παγίωση των ορίζόντιων μετακινήσεων στην οροφή του υπογείου είναι αποδεκτή. Η διαστασιόλογηση της θεμελίωσης δεν νομίζω να υστερεί σημαντικά με αυτήν την προσομοίωση γιατί μιλάμε για παγίωση και όχι πάκτωση, θα κατεβάσει ροπές. Συμφωνώ με Χάρη ότι η προσομοίωση με χιαστί ράβδους είναι προβληματική τόσο από πλευράς χρόνου όσο και από πλευράς αποτελεσματικόττηας.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:42 μμ πως θα κατεβάσει ροπές αν δεν έχεις τέμνουσες ανά όροφο?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα