gior35 Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 07:51 μμ θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς, σε πόση απόσταση εκατέρωθεν από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσεως της ΔΕΗ επιτρέπεται η δομηση??? ειναι συγκεκριμένη η απόσταση ή καθορίζει την απόσταση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά η ΔΕΗ????
GRTOPO Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 07:59 μμ Για τις γραμμές μεταφοράς 66 & 150 kv η απόσταση είναι 20μ εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής δηλαδή ζώνη 40μ όσο είναι το πλάτος της δουλείας διέλευσης. Για τη γραμμή των 400 kv τα αντίστοιχα μήκη είναι 25 και 50μ.
gio Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 02:50 μμ Και οσον αφορα το ύψος;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:03 μμ ο συνάδελφος grtopo γράφει γιά την ζώνη μέσα στην οποία δεν τοποθετείται κτίριο για το ύψος του κτιρίου έξω απο την 'απαγορευτική ζώνη' των καλωδίων το προβλεπόμενο απο τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
agior Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:08 μμ κτίριο μέσα στη ζώνη επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και ύψος που καθορίζει η ΔΕΗ/Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς, Αγ Άννης 19 Ρούφ.
M-M Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 03:30 μμ Δεν υπάρχει περιορισμός. Ο περιορισμός υπάρχει μονο στο ύψος γιαυτο παίρνουμε έγκριση απο το Ρούφ.Ενας αλλός περιορισμός ειναι η θέση της γειωσης του πυλώνα οπου χρειαζεται προσοχή στην εκσκαφή .αντιγραφο της θεσης δινει το ρουφ
K_PAT Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 06:33 μμ Αυτή η ζώνη εκατέρωθεν του άξονα, μέσα στην οποία η ΔΕΗ σου ορίζει το ύψος του κτιρίου, ισχύει και για εκτός σχεδίου?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2009 at 08:31 μμ Κυρίως για εκτός σχεδίου.
K_PAT Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:42 πμ Grtopo ευχαριστώ για την βοήθεια
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:26 πμ Συνάδελφε grtopo, ερώτηση εγκυκλοπαιδική Στην πολεοδομική μελέτη δεν υποτίθεται πως προβλέπεται ΚΧ κάτω από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρέυματος ? Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν υπάρχει απαιτούνται κατά τον ίδο τρόπο εγκρίσεις από ΔΕΗ κλπ? Ευχαριστώ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα