gior35 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2009 θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς, σε πόση απόσταση εκατέρωθεν από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσεως της ΔΕΗ επιτρέπεται η δομηση??? ειναι συγκεκριμένη η απόσταση ή καθορίζει την απόσταση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά η ΔΕΗ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2009 Για τις γραμμές μεταφοράς 66 & 150 kv η απόσταση είναι 20μ εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής δηλαδή ζώνη 40μ όσο είναι το πλάτος της δουλείας διέλευσης. Για τη γραμμή των 400 kv τα αντίστοιχα μήκη είναι 25 και 50μ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Και οσον αφορα το ύψος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 ο συνάδελφος grtopo γράφει γιά την ζώνη μέσα στην οποία δεν τοποθετείται κτίριο για το ύψος του κτιρίου έξω απο την 'απαγορευτική ζώνη' των καλωδίων το προβλεπόμενο απο τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
agior Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2009 κτίριο μέσα στη ζώνη επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και ύψος που καθορίζει η ΔΕΗ/Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς, Αγ Άννης 19 Ρούφ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
M-M Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Δεν υπάρχει περιορισμός. Ο περιορισμός υπάρχει μονο στο ύψος γιαυτο παίρνουμε έγκριση απο το Ρούφ.Ενας αλλός περιορισμός ειναι η θέση της γειωσης του πυλώνα οπου χρειαζεται προσοχή στην εκσκαφή .αντιγραφο της θεσης δινει το ρουφ Link to comment Share on other sites More sharing options...
K_PAT Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Αυτή η ζώνη εκατέρωθεν του άξονα, μέσα στην οποία η ΔΕΗ σου ορίζει το ύψος του κτιρίου, ισχύει και για εκτός σχεδίου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Κυρίως για εκτός σχεδίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
K_PAT Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2009 Grtopo ευχαριστώ για την βοήθεια Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2009 Συνάδελφε grtopo, ερώτηση εγκυκλοπαιδική Στην πολεοδομική μελέτη δεν υποτίθεται πως προβλέπεται ΚΧ κάτω από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρέυματος ? Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν υπάρχει απαιτούνται κατά τον ίδο τρόπο εγκρίσεις από ΔΕΗ κλπ? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα