seamade Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2020 (edited) Καλησπέρα! Σε ένα κτίριο που ο όροφος αποτελείται αυτοτελή διαμερίσματα η πυροδιαμερισματοποίηση γίνεται ανά διαμέρισμα ή θεωρούμε πυροδιαμέρισμα ολόκληρο τον όροφο (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ως προς τα τμ); Edited Αύγουστος 28 , 2020 by seamade
polyzo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2020 Απ' ότι καταλαβαίνω αναφέρεσαι σε οροφοδιαμέρισμα. Για το ΠΔ 41/18, δες στον πίνακα 11 αν υπάρχει απαίτηση για πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο με lobby για τον ανελκυστήρα και τις διατάξεις για τις κατοικίες (άρθρο 1 στις ειδικές διατάξεις). Θεωρώ ότι αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις πυραντίστασης για τα δομικά στοιχεία και την πόρτα εισόδου, όλα όσα περικλείουν την ιδιοκτησία δηλαδή, θα έπαιρνα πυροδιαμέρισμα το κάθε διαμέρισμα.
zafsko Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2020 Στην παρ.6.5 των Γενικών Διατάξεων υπάρχει και αυτό εδώ: ΄΄Σε κάθε περίπτωση, κάθε αυτοτελής κατοικία πρέπει να διαχωρίζεται πυράντοχα από τις όμορες ιδιοκτησίες ή χρήσεις.΄΄