kostgeor Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι, Ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς. Έχω μια απορία για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση με αξονικά αερόθερμα με ζεστό νερό σε μια αίθουσα δεξιώσεων στην Κύπρο. Ο πελάτη έχει εγκατάσταση αξονικά αερόθερμα με την κυκλοφορία ζεστού νερού και μας ζητάει να κάνουμε το ήδη υφιστάμενο σύστημα με τα αξονικά αερόθερμα με κάποια τροποποίηση (πατέντα) σύστημα ψύξη. Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά ποσό είναι εφικτό να γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2020 (edited) Όλα γίνονται....με προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνουν τα εξής : Υπολογισμός ψυκτικών φορτίων (κάτι σαν θερμικές απώλειες) Έλεγχος διατομών σωλήνων (αν επαρκούν, γιατί συνήθως οι απαιτούμενες παροχές νερού είναι μεγαλύτερες) Μόνωση σωλήνων (αν δεν είναι μονωμένες) Συνίσταται η παροχή στα αερόθερμα/FCU να γίνεται από την κάτω πλευρά και όχι από την πάνω, όπως στη θέρμανση Θα πρέπει όλα τα αερόθερμα/FCUs να είναι παράλληλα συνδεδεμένα (δεν θα πρέπει να είναι σε σειρά όπως σε μονοσωλήνιο σύστημα) Ίσως (πιθανόν) να χρειαστεί προσθήκη και άλλων FCUs Συλλογή συμπυκνωμάτων από αερόθερμα (αν δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, πρέπει να αντικατασταθούν με FCUs) Οι θερμοστάτες των αερόθερμων (αν διατηρηθούν) θα πρέπει να λειτουργούν και σε λειτουργία ψύξης ή να αντικατασταθούν Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων από αερόθερμα/FCUs Εγκατάσταση κατάλληλου ψύκτη ή Αντλίας Θερμότητας. Αυτά....βασικά (ίσως να μου ξέφυγε και κάτι άλλο!) Edited Σεπτέμβριος 21 , 2020 by antloukidis 2
kostgeor Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Καλημέρα σας, Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Τα αερόθερμα που είναι εγκατεστημένα στην αίθουσα δεξιώσεων είναι τα συγκεκριμένα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στην ήδη υφιστάμενη γραμμή σωστά Πχ η παροχή στα αερόθερμα που πρέπει να γίνεται από την κάτω πλευρά και όχι από την πάνω, όπως στη θέρμανση απλά παίρνεις 2η γραμμή από εκεί σωστά? Εννοώ εγκαθιστούμε την αντλία θερμότητας υγραερίου και στην συνέχεια πως θα αλλαξώ την είσοδο στο ηδη υφισταμενό σύστημα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 (edited) 5 ώρες πριν, kostgeor said: .... πως θα αλλαξώ την είσοδο στο ηδη υφισταμενό σύστημα. Κόβεις/ξεβιδώνεις τις υπάρχουσες συνδέσεις και ξανασυνδέεις. Άλλωστε έτσι προτείνει και ο κατασκευαστής (κόκκινο βελάκι κάτω)! Μήπως η σύνδεση είναι ήδη έτσι??? Συλλογή συμπυκνωμάτων πώς θα κάνεις??? Κατασκευή σκάφης κάτω από κάθε αερόθερμο ίσως???? Υ.Γ. Αντλία θερμότητας υγραερίου????? Τι είναι αυτό???? Edited Σεπτέμβριος 22 , 2020 by antloukidis 1
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 6 ώρες πριν, kostgeor said: Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στην ήδη υφιστάμενη γραμμή σωστά Σωστά, στο υφιστάμενο δίκτυο εγκαθιστάς 2 τρίοδες βάνες, στις οποίες θα συνδέονται το υπάρχον σύστημα θέρμανσης (λέβητας?) + η αντλία θερμότητας, με την μόνη διαφορά ότι στην τρίοδη της σωλήνας προσαγωγής της θέρμανσης θα συνδέσεις την επιστροφή της Α/Θ, και (προφανώς) στην τρίοδη της επιστροφής της θέρμανσης την προσαγωγή της Α/Θ. Το θέμα βεβαίως είναι, όπως ανέφερε και ο καλός συνάδελφος antloukidis η συλλογή των συμπυκνωμάτων.... και η απόρριψή τους... 1 ώρα πριν, antloukidis said: Υ.Γ. Αντλία θερμότητας υγραερίου????? Τι είναι αυτό???? αντί για ηλεκτροκινητήρα έχουν ΜΕΚ για την κίνηση του συμπιεστή με καύσιμο φ.α. ή υγραέριο... υπάρχαν(-ουν?) μάλιστα και A/C σπλιτάκια αυτού του τύπου... 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 7 λεπτά πριν, astrah said: αντί για ηλεκτροκινητήρα έχουν ΜΕΚ για την κίνηση του συμπιεστή με καύσιμο φ.α. ή υγραέριο... υπάρχαν(-ουν?) μάλιστα και A/C σπλιτάκια αυτού του τύπου... Χμμμ... Δείτε την υπογραφή μου!!! Ευχαριστώ πολύ φίλε astrah! 1
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 ή είναι απορρόφησης με καυστήρα lpg 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Ευχαριστώ και σένα nvel! Y.Γ. Δεν το βρίσκετε παράξενο-εξεζητημένο, ένα τέτοιο μηχάνημα στην παρούσα εγκατάσταση του θέματος??? 1
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 άμα πρέπει να εξυπηρετήσεις συγκεκριμένα φορτία χωρίς να έχεις την δυνατότητα αντίστοιχης ηλεκτρικής παροχής είναι μονόδρομος 1
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 πιθανολογώ ότι έχει ήδη δεξαμενή υγραερίου... 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα