Αγαπητέ Γιώργο: Να εντάξουμε τα μεταλλικά μέρη του ψευδοδαπέδου στην κύρια ισοδυναμική σύνδεση του κτιρίου; Κατά την άποψη μου θα έπρεπε. Αν συμφωνούμε, τότε πάμε στην παράγραφο 547.1.1 στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384: Οι αγωγοί της κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης κτιρίου πρέπει να έχουν διατομή που δεν θα θα είναι μικρότερη από το μισό της μεγαλύτερης διατομής από του αγωγού προστασίας της εγκατάστασης με ελάχιστο όριο τα 6 mm2. Δεν απαιτείται διατομή μεγαλύτερη από 25 mm2. Με εκτίμηση. Γιώργος Σαρρής