odrys Δημοσιεύτηκε October 10, 2020 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2020 at 03:43 μμ (edited) Καλησπέρα. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιο πρότυπο, οδηγία κλπ (όχι δηλαδή εταιρείας κλπ) που να περιγραφει πως προσδιορίζονται αυτές οι πιέσεις? Ευχαριστώ. Edited October 10, 2020 at 03:43 μμ by odrys
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 07:23 πμ (edited) Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προτύπου ή οδηγίας... Η ρύθμιση των πιεστικών συγκροτημάτων γίνεται κατόπιν υπολογισμού, με βάση την απαιτούμενη πίεση στο σημείο χρήσης και την υψομετρική διαφορά του πιεστικού από αυτό. Μπορεί φυσικά να γίνει και με δοκιμές, χωρίς υπολογισμούς (που είναι και το συνηθέστερο). Edited October 12, 2020 at 07:26 πμ by antloukidis
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 06:13 μμ antloukidis μαλλον κατι αλλο εννοει .... flow control δεν εχουμε τωρα? μηπως εννοει για το πως ? τα flow control τυπου'' inverter '''
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2020 at 07:29 μμ Δεν έχω και πολύ καλές εμπειρίες με αυτά και τα αποφεύγω. Εσύ???
el greco Δημοσιεύτηκε October 13, 2020 at 03:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2020 at 03:35 πμ αν ειναι επωνυμη μαρκα δεν υπαρχει προβλημα.προσφατα συνδεσα μια grundfoss σε κατι ενοικιαζωμενα. δεν την παραμετροποιησα απλα αλαξα την θεση απο τα dip switch και δεν ειχα προβλημα.προβλημα εχουν οι μη επωνυμες βγαζουν τακτικα σφαλματα και τρεχεις.τωρα αν βαλουμε αισθητηρα πιεσης και ενα καλο vfd για την αντλια ειναι οτι καλλητερο.
odrys Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 09:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2020 at 09:56 πμ Αναφέρομαι σε λειτουργία αντλίας με πιεστικό δοχείο και στις πιέσεις στις οποίες ξεκινά και σταματά η αντλία. Η γενική λειτουργία είναι ότι όσο η αντλία δουλεύει το δοχείο πίεσης γεμίζει οπότε η πίεση αυξάνει μέχρι μια ανώτατη ρυθμισμένη τιμή(πίεση παύσης ή πίεση που "κόβει" την αντλία). Για παράδειγμα έχω δει αυτή η πίεση να είναι το απαιτούμενο μανομετρικο από το πιεστικό μέχρι τη δυσχερέστερη καταναλωση (υψομετρικη διάφορα + απώλειες + πίεση εκροής) +5/10m? Από εκεί και πέρα οι καταναλώσεις τροφοδοτούνται από το νερό του πιεστικού δοχείου το οποίο αδειάζει και καθώς αδειάζει πέφτει η πίεση του μέχρι μια κατώτατη ρυθμισμενη τιμη οπότε και ξαναμπαίνει σε λειτουργία η αντλία για να έχουμε τον ίδιο κύκλο κοκ. Σε αυτές τις δύο πιέσεις αναφέρομαι(όχι στην ρύθμιση της πίεσης στην έξοδο της αντλίας). * Πλέον στις αντλίες με inverter ή μετατροπέα συχνότητας (vfd) πιο σωστα η χρήση πιεστικού δοχείου θεωρητικά δεν χρειάζεται αν και καλό είναι να μπαίνει ένα μικρό για κάποιους πρακτικούς λογους.
mixmentzos Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 07:07 μμ Τα όρια τα καθορίζει η αντλία που θα χρησιμοποιηθεί (βλέπε χαρακτηριστική καμπύλη). Το εύρος πιέσεων εντός των οποίων είναι επιθυμητό να δουλέψει. Το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων του ηλεκτροκινητήρα της αντλίας. Με βάση αυτά θα επιλεχθεί το δοχείο διαστολής. https://zilmet.it/en/pump-starts 1 1
thanz Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 06:07 μμ Τα είπα σωστά ο συνάδελφος παραπάνω mixmentzos +1 Θα πρόσθετα και τις ανάγκες/καταναλώσεις που πρόκειται να καλύψει το πιεστικό συγκρότημα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα