StudMech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2020 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι! Θα ήθελα καθοδήγηση νομοθετικά για πυρανίχνευση και ειδικότερα σε κατάστημα υγειον. ενδιαφ. με υγραέρια.. Αν θυμάμαι καλά από παλιότερη αντίστοιχη περίπτωση απαιτείται ένας απλός ανιχνευτής κοντα στις συνδέσεις των συσκευών υγραερίου σε απόσταση 1 μέτρου και μετά κάθε 4 μέτρα συσκευών. Και πάνω από 3 ή 4 ανιχνευτές απαιτείται πίνακας πυρανίχνευσης και αυτόματοι ανιχνευτές. Δεν μπορώ να βρώ όμως τη νομοθεσία ή κάποιο πρότυπο στα ελληνικά. Μήπως μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει? Edited Οκτώβριος 21 , 2020 by hkamp
StudMech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2020 (edited) Μήπως έχει κάποιος διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54? Τα ΕΛΟΤ δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ηλεκτρονική μορφή λόγω copyright και μόνο αγοράζονται. Οπότε θεώρησε ότι αυτή η ερώτηση δεν έγινε. hkamp Edited Οκτώβριος 21 , 2020 by hkamp
Stathis.k Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Πανω απο 3-4 ανιχνευτες χρειαζεται πινακας πυρανίχνευσης? αν μπουν στον συναγερμο του χωρου η πυροσβεστικη εχει καποιο προβλημα?
chridimi1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Καλησπέρα, τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέξεις στην κλασική πυρανίχνευση (καπνού) είναι ότι: Η απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5μ. Ο ανιχνευτής καπνού ενεργοποιείται όταν η σκίαση από καπνό υπερβεί το 3% ανά μέτρο. Ο ανιχνευτής τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 0,15m από τους παρακείμενους τοίχους. Το κρίσιμο θέμα με τους ανιχνευτές υγραερίου είναι ότι επιβάλλεται να τοποθετηθούν περίπου στο δάπεδο (0,15μ), για τον τρόπο ανίχνευσης όμως και την επιφάνεια που καλύπτουν καλό είναι να μιλήσεις με κάποιον κατασκευαστή. Για να δεις αν έχεις απαίτηση σε πυρανίχνευση πρέπει να δεις την ΟΑ του Κτίριου και αντίστοιχα να ανατρέξεις στην σχετική νομοθεσία. On 1/11/2020 at 9:44 ΜΜ, Stathis.k said: Πανω απο 3-4 ανιχνευτες χρειαζεται πινακας πυρανίχνευσης? αν μπουν στον συναγερμο του χωρου η πυροσβεστικη εχει καποιο προβλημα? Ναι χρειάζεται ανεξάρτητος πίνακας πυρανίχνευσης με τις παρακάτω προδιαγραφές: Να είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό ερμάριο και πόρτα με κλειδί για ασφάλεια .Οι πίνακες τροφοδοτούνται από μόνιμη και εφεδρική πηγή χαμηλής τάσης. Η εφεδρική τροφοδοσία πρέπει να επαρκεί για συναγερμό 30 λεπτών. Κατά την κανονική λειτουργία από την μόνιμη πηγή υπάρχει διάταξη που φορτίζει αυτόματα την εφεδρική πηγή. Ισάριθμες ενδείξεις περιοχών του προστατευόμενου χώρου. Στον πίνακα υπάρχει σύστημα επιτήρησης των γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού βλαβών.
Stathis.k Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 2 λεπτά πριν, chridimi1 said: Ναι χρειάζεται ανεξάρτητος πίνακας πυρανίχνευσης με τις παρακάτω προδιαγραφές: Να είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό ερμάριο και πόρτα με κλειδί για ασφάλεια .Οι πίνακες τροφοδοτούνται από μόνιμη και εφεδρική πηγή χαμηλής τάσης. Η εφεδρική τροφοδοσία πρέπει να επαρκεί για συναγερμό 30 λεπτών. Κατά την κανονική λειτουργία από την μόνιμη πηγή υπάρχει διάταξη που φορτίζει αυτόματα την εφεδρική πηγή. Ισάριθμες ενδείξεις περιοχών του προστατευόμενου χώρου. Στον πίνακα υπάρχει σύστημα επιτήρησης των γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού βλαβών. Υπαρχει καποιο αρθρο που το αναφερει? θα με βοηθησεις πααααρα πολυ ! Εχω κανει μεγαλες εγκαταστασεις πυρανιχνευσης και κατασβεσης αλλα με μελετες άλλων μηχανικων.. Εχω ενα κατάστημα λιανικης πώλησης το οποιο εχει ServerRoom χωρους με σιδεροτηρια αποθήκες οπότε θα μπουν καποιοι ανιχνευτες στο χώρο. Απλα ο πελατης ηθελε να τους βαλω στον πίνακα του συναγερμου. Ενα κατάστημα λιανικης πώλησης 200τμ ειναι χώρος συναθροισης κοινου? απαιτείται σίγουρα αδεια απο την πυροσβεστικη και περα απο φωτισμο ασφαλείας και πυροσβεστήρες.. χρειαζεται σύστημα πυρανιχνευτων και σχεδια διαφυγης?
chridimi1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο γραφείο πυρασφάλειας της περιοχής που είναι η εγκατάσταση. Εκεί θα υπάρχει αρχείο της υπόθεσης σου. Γενικά στα εμπορικά καταστήματα δεν απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας ούτε εγκεκριμένη μελέτη. Πηγαίνεις με υπόδειξη μέτρων. Αν το κτίριο σου είναι μετά το 1988 γενικά κοιτάς το ΠΔ 71/88, Αν είσαι μετά το 2018 γενικά κοιτάς το ΠΔ41/2018. Αν είσαι πρίν το 88 πηγαίνεις με κάποια πυροσβεστική διάταξη. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις όμως είναι να πας στο σχετικό γραφείο πυρασφάλειας ή να τους πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Οι δικές μου υποθέσεις είναι κατά βάση στη Θεσσαλονίκη και στα 2 γραφεία πυρασφάλειάς της πόλης, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας είναι σχετικά πρόθυμοι να βοηθήσουν.
Stathis.k Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2020 ειναι κτήριο του 20.. μαξ 30.. απλα ηταν 1 μαγαζι 2 οικιες που εγιναν ενας χωρος και άλλαξαν χρηση θα παω αυριο στην ΠΥ για να γραφτω και να μου πουν
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2020 Για εμπορικά καταστήματα δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Παρόλα αυτά, μπορείς να βγάλεις αν το επιθυμεί ο πελάτης. studmech Αν ρωτάς για υγραέρια κοίτα την ΚΥΑ 31856. Τα λέει όλα πολύ αναλυτικά. Συνοπτικά λέει πως βάζεις έναν ανιχνευτή υγραερίου πίσω από τις συσκευές κατανάλωσης υγραερίου (συνήθως εκεί που ενώνονται με το δίκτυο - σωληνώσεις) και σε απόσταση μέχρι 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον. Αν οι φιάλες είναι εντός της επιχείρησης, τότε βάζεις και έναν ανιχνευτή στο χώρο - ερμάριο των φιαλών. Αν ο αριθμός των ανιχνευτών είναι από 3 και πάνω, τα συνδέεις με πίνακα 24V, αν είναι μέχρι 2 τα συνδέεις απλά με 220V. Όλα αυτά τα συνδέεις με την ηλεκτροβάνα, για να γίνει διακοπή παροχής αν χρειαστεί. Αν οι φιάλες είναι μέσα στο χώρο, τότε δημιουργείς δύο οπές άνω και κάτω για αερισμό σύμφωνα με την ΚΥΑ. Φτιάχνεις και ένα τεύχος μελέτης υγραερίου και είσαι ΟΚ. Γενικά πρόσεξε τί υπογράφεις, γιατί αφόσον κάνει άλλος την εγκατάσταση (γκαζάς) και τη συνδεσμολογία (ηλεκτρολόγος) εσύ θα βρεις το μπελά γιατί εσύ φαίνεσαι πως τα έφτιαξες και παίρνεις την ευθύνη. Πήγαινε σε μία σοβαρή εταιρία πάρε εγχειρίδια για το πώς πρέπει να είναι μια σωστή εγκατάσταση, ρώτα έναν γκαζά φίλο σου που του έχεις εμπιστοσύνη και κάνε σωστά τη δουλειά σου. Για πυρανίχνευση υπάρχουν τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών για εγκατάσταση. Δεν αναφέρω εταιρίες ψάξε λίγο να βρεις από τις γνωστές στο χώρο έχουν φοβερή ανάλυση και καθοδήγηση.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα